Проблема с УКП12

, Щелчки при вызове
Temik_74
post Nov 7 2011, 13:17
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 7-November 11
Member No.: 47 014



При вызове одной из квартир с 20-29 остальные трубки щелкают. поменяно все буд301м, бк30,бвд. Что делать не знаю. Все это началось с того,что в подъезде было перенапряжение.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 7 2011, 13:39
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



А трубки прозванивали?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Temik_74
post Nov 10 2011, 07:40
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 7-November 11
Member No.: 47 014



Трубки вообще все отцеплял.цеплял две контрольных трубки.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 10 2011, 15:18
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Я не верю в приведений. Если всю аппаратную часть меняли, то
остаётся только кабель. Внимательно прозвоните его, нет ли посторонних
напряжений, нет ли замыканий.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Temik_74
post Nov 13 2011, 13:12
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 7-November 11
Member No.: 47 014



Всю аппаратуру снятую из этого подъезда поставил в другой подъезд - все работает как надо! А здесь же только на приведений пинять осталось!
Кабель не причем проверено. Складывается такое впечатление что идет какое то влияние на буд 301м. Но откуда вот это вопрос.

Может ли влиять сетевое напряжение?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 13 2011, 18:01
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Может и сетевое влиять и помеха на двери.
Есть ещё один вариант - замыкание любого провода из кабеля на какое-то напряжение.
Надо просто отключить кабель от БК и прозвонить на наличие напряжения (переменного и
постоянного).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 13 2011, 22:41
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Если там у кого-нибудь есть видеомониторы, то обратите на них пристальное внимание.
Причина щелчков в трубках - сама логика работы коммутатора старой серии. Дело в том, что счетчики коммутатора, при получении пакета с номером квартиры, последовательно проходят все состояния до этого номера, кратковременно подключая предыдущие номера. В это время на линии в норме ничего не должно быть, поэтому никаких проблем это не вызывает. Но если на линии, или на абонентской разводке имеется постороннее напряжение, эти кратковременные подключения вызовут щелчки.
Ищите источник.
Можете попробовать вместо БК30 применить коммутатор из серии М
- БК30М или БК100М. Они построены на микроконтроллере и там, по идее, не должно быть последовательного паразитного перебора номеров, просто подключение нужного номера после получения пакета.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Temik_74
post Nov 14 2011, 10:44
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 7-November 11
Member No.: 47 014



Весь прикол в том что, до скачка сетевого напряжения все работало нормально. Совет с коммутатором серии М проверю на практике в ближайшее время.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Nov 14 2011, 11:18
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Temik_74 @ Nov 14 2011, 10:44) *

Весь прикол в том что, до скачка сетевого напряжения все работало нормально. Совет с коммутатором серии М проверю на практике в ближайшее время.


Лучше займитесь трубками на втором десятке. Отключайте по одной, думаю, найдется та, изза которой появились щелчки.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Temik_74
post Nov 18 2011, 11:51
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 7-November 11
Member No.: 47 014



Для тех кто не читает с начала! Трубки отключал все и подключал две контрольных, это никак не повлияло на щелчки!