Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БУД-301М и БВД-313R и БК-10– неисправность после грозы.

berror
post Jun 15 2014, 19:02
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 28-April 14
Member No.: 48 352



Доброго времени суток, в подъезде на 8 квартир установлена БВД-313R +БУД-301М+БК-10 после скачка напряжения из-за грозы, пропал звук, перестали считываться ключи и не идёт вызов в квартиру с БВД-313R (отпирание двери возможно только с помощью общего кода и кнопки «exit 300»).
Проверка дала следующее:
1) Неисправно БК-10 выгорели микросхемы ULN2003ADR. При подключение УКП на прямую к БУД 301М и установки перемычки между SEL и EK вызов проходит. При снятии УКП звучит небольшой писк и продолжается вызов, только слегка приглушенным звуком, а при нажатии кнопки открыть ничего не происходит. Если трубку снова повесить, сила сигнала вызова становиться снова нормальная (громкая). При подключении заведомо исправной тестовой БК-100 история та же самая.
2) Попытка восстановить звук на БВД-313R
- перепаян динамик – результат 0;
- перепаяна микросхема МС34119D – результат 0.
Собственно проблемы 3: не снимается трубка УКП хотя вызов проходит, нет звука в БВД, не считывает ключи.
ПОЖАЛУЙСТА кто сталкивался с похожими проблемами и нашел пути их решения ПОМОГИТЕ!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jun 16 2014, 06:22
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(berror @ Jun 15 2014, 20:02) *

Доброго времени суток, в подъезде на 8 квартир установлена БВД-313R +БУД-301М+БК-10 после скачка напряжения из-за грозы, пропал звук, перестали считываться ключи и не идёт вызов в квартиру с БВД-313R (отпирание двери возможно только с помощью общего кода и кнопки «exit 300»).
Проверка дала следующее:
1) Неисправно БК-10 выгорели микросхемы ULN2003ADR. При подключение УКП на прямую к БУД 301М и установки перемычки между SEL и EK вызов проходит. При снятии УКП звучит небольшой писк и продолжается вызов, только слегка приглушенным звуком, а при нажатии кнопки открыть ничего не происходит. Если трубку снова повесить, сила сигнала вызова становиться снова нормальная (громкая). При подключении заведомо исправной тестовой БК-100 история та же самая.
2) Попытка восстановить звук на БВД-313R
- перепаян динамик – результат 0;
- перепаяна микросхема МС34119D – результат 0.
Собственно проблемы 3: не снимается трубка УКП хотя вызов проходит, нет звука в БВД, не считывает ключи.
ПОЖАЛУЙСТА кто сталкивался с похожими проблемами и нашел пути их решения ПОМОГИТЕ!


Скорее всего надо менять БУД ( или в нём менять контроллер ).
Звук как раз идёт с ножки контроллера. Можно посмотреть его наличие осциллографом.

Только вот не понял, а зачем ставили перемычку Ек и Sel ?
Она не нужна, трубку подключаете напрямую к LN и GND.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
berror
post Jun 17 2014, 07:47
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 28-April 14
Member No.: 48 352



QUOTE(petr5555 @ Jun 16 2014, 07:22) *

Скорее всего надо менять БУД ( или в нём менять контроллер ).
Звук как раз идёт с ножки контроллера. Можно посмотреть его наличие осциллографом.

Только вот не понял, а зачем ставили перемычку Ек и Sel ?
Она не нужна, трубку подключаете напрямую к LN и GND.


Осциллографа к сожалению нет sad.gif .

Сначала пробовал без этой перемычки, но при наборе номера квартиры в УКП раздавался лишь короткий тихий щелчок и всё. Как поставил перемычку Ек и Sel УКП зазвонил нормально.
С чем это может быть связано?
Провода тут точно не причем так как всё из подъезда снял и собрал у себя на столе напрямую.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jun 17 2014, 21:33
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(berror @ Jun 17 2014, 08:47) *

Осциллографа к сожалению нет sad.gif .

Сначала пробовал без этой перемычки, но при наборе номера квартиры в УКП раздавался лишь короткий тихий щелчок и всё. Как поставил перемычку Ек и Sel УКП зазвонил нормально.
С чем это может быть связано?
Провода тут точно не причем так как всё из подъезда снял и собрал у себя на столе напрямую.


Я не понял, а как Вы вообще собираетесь заниматься ремонтом
без необходимых приборов ?
Одного тестера для этого мало.....

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
berror
post Jun 18 2014, 10:29
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 28-April 14
Member No.: 48 352



QUOTE(petr5555 @ Jun 17 2014, 22:33) *

Я не понял, а как Вы вообще собираетесь заниматься ремонтом
без необходимых приборов ?
Одного тестера для этого мало.....


Честно говоря заниматься ремонтом и не планировал хотел просто посмотреть определить неисправность, вдруг не чего серьезного. Посидел на форуме почитал, микросхемы в БК-10 перепаял, все ок.
А вот с определением в чем неисправность в БУД или БВД ответа на форуме найти не смог, вот и создал эту тему. Если ответ найдется это только + к базе форума о решении проблем и неисправностей.
По по вуду перемычки Ек и Sel не совсем понял УКП должно звонить при наборе квартиры или нет, когда перемычка отсутствует? В чём может быть неисправность?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jun 18 2014, 11:13
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(berror @ Jun 18 2014, 11:29) *

Честно говоря заниматься ремонтом и не планировал хотел просто посмотреть определить неисправность, вдруг не чего серьезного. Посидел на форуме почитал, микросхемы в БК-10 перепаял, все ок.
А вот с определением в чем неисправность в БУД или БВД ответа на форуме найти не смог, вот и создал эту тему. Если ответ найдется это только + к базе форума о решении проблем и неисправностей.
По по вуду перемычки Ек и Sel не совсем понял УКП должно звонить при наборе квартиры или нет, когда перемычка отсутствует? В чём может быть неисправность?


Ну возьмите схему БУД и посмотрите.
SEL - это сигнал выбора коммутатора. Он никак не должен влиять на подключённую
к LN трубку. А +Ek - это вообще питание коммутатора.

Трубка, подключённая напрямую к БУД, должна звониься при наборе любого номера.
То, что у Вас не работает правильно контроллер в БУД - это 100% !!!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
berror
post Jun 18 2014, 13:46
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 28-April 14
Member No.: 48 352



QUOTE(petr5555 @ Jun 18 2014, 12:13) *

Ну возьмите схему БУД и посмотрите.
SEL - это сигнал выбора коммутатора. Он никак не должен влиять на подключённую
к LN трубку. А +Ek - это вообще питание коммутатора.

Трубка, подключённая напрямую к БУД, должна звониься при наборе любого номера.
То, что у Вас не работает правильно контроллер в БУД - это 100% !!!


СПАСИБО за ответ.
А по поводу перемычки я ведь тоже не сам придумал а видел в других темах где про нее писали.
Пойду относить БУД в сервисную службу на диагностику...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 18 2014, 22:03
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Нужна перемычка. SEL - это не только выборка коммутатора, но и вход занятости. В старых БУДах не было резистора подтяжки SEL, поэтому если оставить неподключенным, на нем будет низкий уровень, что воспринимается как занятость линии и звонок не идет.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
berror
post Jun 19 2014, 23:17
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 28-April 14
Member No.: 48 352



QUOTE(alex_t2 @ Jun 18 2014, 23:03) *

Нужна перемычка. SEL - это не только выборка коммутатора, но и вход занятости. В старых БУДах не было резистора подтяжки SEL, поэтому если оставить неподключенным, на нем будет низкий уровень, что воспринимается как занятость линии и звонок не идет.

Спасибо
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bestparent bestparent
post Oct 8 2014, 12:45
Post #10


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 187
Joined: 14-April 13
Member No.: 47 767



Привет, тоже проживаю в Москве, тоже такая же проблема была, но уже всё решили, теперь вот нужен ремонт в нескольких квартирах, мы так посовещались - в общем, нашли мы в Интернете компанию БригадаМастеров, они и недорогой ремонт квартир в Москве делают, и плиточные работы выполняют http://brigadamasterov.ru/etapy_rabot_plitochnyie_rabotyi, пока ещё, собственно, этот вопрос (ремонт) не решили, но думаем туда обращаться, что скажете ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 22:57