Posted by: ivsatel Jan 23 2020, 19:32
Подскажите пожалуйста можно ли объединять SEL0 и SEL1 (на примере БУД-302) у БУД-430. Конфигурация подъезда:
Номера квартир 170-267
2-а БВД-343
2-а БВД-430
1-ин БК-100
Блок запрограммирован на работу со ста квартирами. Но при наборе например 185 получаю ошибку, а если набрать просто 85, то попадаю в квартиру 185.
Что я делаю не так)?
Posted by: petr5555 Jan 24 2020, 07:26
Цитата(ivsatel @ Jan 23 2020, 19:32)
Подскажите пожалуйста можно ли объединять SEL0 и SEL1 (на примере БУД-302) у БУД-430. Конфигурация подъезда:
Номера квартир 170-267
2-а БВД-343
2-а БВД-430
1-ин БК-100
Блок запрограммирован на работу со ста квартирами. Но при наборе например 185 получаю ошибку, а если набрать просто 85, то попадаю в квартиру 185.
Что я делаю не так)?
Так у вас же меньше ста квартир а сотни в нумерации разные
И БК, скорее всего, подключен на SEL0 ( на чётные сотни ) ?
Поэтому у вас и срабатывает набор в кв. 85.
Так что надо ставить перемычку между SEL0 и SEL1 !!!
Posted by: ivsatel Jan 24 2020, 20:33
Цитата(petr5555 @ Jan 24 2020, 07:26)
Так что надо ставить перемычку между SEL0 и SEL1 !!!
Да, сегодня утром так и сделал. Единственное. что смущало, это отсутствие описания этого в документации. Хотя в документации для 302-М это четко описано.