Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Набор квартиры завершается ошибкой

metiskz
post Dec 8 2011, 11:17
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 8-December 11
Member No.: 47 055



Доброго времени суток.

При наборе квартиры домофон пищит как будто квартиры с таким номером вообще нет. Провода, идущие от этажного щитка до УПК проверял, пробоя нет .. Подключены правильно .. Этажами выше ниже жильцы не жалуются, получается что шины единиц /десятков работают нормально. В чем может быть проблема?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 8 2011, 17:53
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Возможно программно выключен вызов.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 8 2011, 20:45
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Это кстати легко проверить.
Если после набора номера сразу идёт сигнал ошибки, то это
говорит о том, что вызов в эту квартиру отключён программно.
Если сигнал ошибки идёт с запаздыванием, то это означает,
что домофон пытается передать сигнал вызова в квартиру
(т.е. коммутация происходит) и не получает ответа от неё
(т.е. нет правильного уровня сигнала на линии).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 8 2011, 21:01
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



На Визите разница не ощущается. У них, похоже, программное отключение приводит просто к невыдаче пакета на коммутатор, и остальная логика отрабатывает как обрыв. В итоге время одинаковое.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
metiskz
post Dec 9 2011, 10:10
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 8-December 11
Member No.: 47 055



Цитата(petr5555 @ Dec 8 2011, 23:45) *

Это кстати легко проверить.
Если после набора номера сразу идёт сигнал ошибки, то это
говорит о том, что вызов в эту квартиру отключён программно.
Если сигнал ошибки идёт с запаздыванием, то это означает,
что домофон пытается передать сигнал вызова в квартиру
(т.е. коммутация происходит) и не получает ответа от неё
(т.е. нет правильного уровня сигнала на линии).


Вот именно ,сигнал ошибки идёт с запаздыванием. Т.е набираешь номер квартиры - задержка (думает) - потом двойное пикание.
Как проверить правильность уровня сигнала на линии?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 9 2011, 10:25
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Так. Стоп.
Какое двойное пикание?
Если короткий писк, то это не обрыв.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 9 2011, 10:52
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Двойное пиканье - прозванивайте линию от БК на предмет перевёртышей и короткого замыкания
+ может быть проблема в самой трубке.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nikola
post Jan 20 2012, 20:04
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 20-January 12
Member No.: 47 109



Та же проблема. Визит-Н, трубку проверил - исправна, короткого в линии нет. А при наборе с клавиатуры выдает сигнал ошибки, как будто квартиры не существует.
При этом другиеквартиры на мою десятку и мою единицу нормально звонятся
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jan 20 2012, 21:56
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



По данному описанию наиболее вероятная причина - программное отключение вызова в данную квартиру.
На БВД-N100 это связано с изменением индивидуальных кодов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nikola
post Jan 21 2012, 08:04
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 20-January 12
Member No.: 47 109



Я и сам так думаю. Только с чего это случилось? Работало же без проблем!
И в сервисное меню не залезть - установщики стандартный пароль на свой поменяли. Ладно бы домофон на обслуживании был...
Может кто подскажет, как обойти?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jan 21 2012, 14:07
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Само вряд ли могло отключится. Очень маловероятно.
Скорее обрыв между подъездным щитком и трубкой. Возможно плохое соединение (скрутка) в щитке.
Про полярность подключения трубки помните?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nikola
post Jan 21 2012, 16:53
Post #12


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 20-January 12
Member No.: 47 109



Спасибо, нашел в щитке скрутку - когда ставили сколхозили из двух кусков кабеля. На вид нормальная, но не звонилась.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rusia
post Jan 28 2012, 18:36
Post #13


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 18
Joined: 28-March 11
Member No.: 46 701



Доброе время суток, уважаемые участники форума. В выручите новичка. У меня домофон не работает. Подключение вроде правильное. Сперва работал, я прозвонил все квартиры, у всех работало. Потом через пол часа появился свист на все квартиры. Поменял БУД, все заработало, но также где-то через пол часа звонки вообще перестали доходить, как будто вообще не стоят УКП. Когда я измерял напряжение электричества, оно показывала 245вольт. Может у меня БУДы сгорают? вроде положено максимум 242вольт при частоте 50 г. Хотя я даже не знаю как измерять частоту.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 28 2012, 18:45
Post #14


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



А зачем менять БУД? Свист в большинстве
случаев убирается регулировками.
Что касается напряжения, то главное, чтобы
не было больших скачков.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rusia
post Jan 28 2012, 18:54
Post #15


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 18
Joined: 28-March 11
Member No.: 46 701



балансировка не помогает


Второй БУД тоже работал, я всех прозвонил, потом собираюсь уходить на тебе ни в одну квартиру не дозвонитсяЮ звучит сигнал ошибки

245 вольт показыват напряжение, и жильцы говорят , что именно там где я подключил БУД к электричеству, туда же подключена лампочка, которая без конца перегорает, может и БУД тоже сгорел, грубо говоря?

я регулировал и баланс, и все остальное не работал, потом поменял на другой, вот такие дела. Также если вам не тяжело , поделитесьопытом. на мне еще висит домофон где стоит БВД 341, а какой БУД стоял не знаю, его украли, поставил БУД 301 М, и все УКП при вызове свистят. УКП в квартирах цифраловские.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jan 28 2012, 20:54
Post #16


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



При чём здесь напряжение в электрической сети?! О напряжении стоит вспомнить, когда у Вас без конца будет гореть предохранитель в БУД или трансформатор от перегрева...

Напряжение от которого питается электроника в обязательном порядке стабилизированное 15V, процессор питается от 5V. Это традиционная схемотехника. От того, что на стабилизатор будет подаваться повышенное напряжение он будет только несколько больше нагреваться.

Напряжение на БУД легко проконтролировать - измерьте напряжение на клемме +E относительно GND - должно быть 14,7-15,3V и на 8 ножке микросхемы памяти - должно быть 4,7-5,6V. Точные значения не указываю потому, что полупроводниковые элементы имеют некоторые расхождения от экземпляра к экземпляру. Но напряжение должно быть на стабильном уровне. Если сомневаетесь в способностях стабилизатора - подключите БУД к ЛАТР-у и поиграйте напряжением - убедитесь, что напряжение сети в значительных пределах может изменятся не оказывая никакого влияния на работу домофона.

Частота - это вообще на столько стабильный параметр, что по ней синхронизировались телевизоры в прошлом. Если частота не будет стабильной, то не смогут работать, заводы и всевозможные механизмы.

Кроме того, на работу БУД частота сети существенным образом не влияет, частота важна только трансформатору, который не способен работать на постоянном токе (частота 0.0 Hz) и на слишком высокой частоте (100 Hz) и выше. Импульсные блоки питания вообще безразличны как к частоте так и к роду тока.

Вот из-за того, что вместо УКП используются ТАП и требуется регулировка. Не только баланс и даже не столько, сколько громкость.

В прочем надо выяснить причину этой проблемы. Конечно можно предположить неисправность БУД, но ещё более вероятна неисправность БВД. Попробуйте заменить БВД. Попробуйте отключить все трубки и подключить одну напрямую к БУД, с её помощью настроить громкость и баланс, а потом уже разбираться с трубками. Причин может быть много...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 