Проблемма в следующем - при вызове абонента он снимает трубку и дверь тут же открывается(без нажатия на кнопку открывания), притом аудиосвязь не осуществляется. Такой глюк наблюдается у 2 квартир точно, замена УКП не помогла. Проверял токовым методом на переполюс, пробой на землю, наличие постороннего напряжения, напряжение на БПД - все безрезультатно. Оборудование БВД-SM100, БК-100.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 25 2011, 20:42
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Очевидно неисправность БВД-SM100. Неисправность такого рода не редкость, но случается она не из-за некачественного оборудования а как правило из-за попадания посторонних напряжение в линию.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
kipovez7
post Apr 26 2011, 10:42
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 26-April 11
Member No.: 46 749



Что может быть?Электромагнит двери очень слабо магнитит.Блок БУД-301М.Питание на блок 213 Вольт.Блоку всего полгода.Дверь не притягивается.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Apr 26 2011, 11:32
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Питание 213 вольт не повлияет на силу магнита. У Вас может быть:
- плохое прилигание якоря (пластины которая на двери) к магниту
-высокое сопротивление проводов питающих магнит или плохой контакт
-неисправность магнита - КЗ между витками
-неисправность БУДа (проверьте напряжение на клемах DL+ и DL-)


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
kipovez7
post Apr 26 2011, 18:59
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 26-April 11
Member No.: 46 749



Прилегание магнита в норме.Проверял на других подьездах(Проблема в том ,что у меня нет электр.схемы БУДА)Какое должно быть напряжение на клеммах DL(-) и DL(+)?

Магнит вскрывал-все в норме.Новый дом.Кабель целый.КЗ никак не может быть.Все заделано в стене.Все чисто.До этого полгода отработал.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 26 2011, 20:21
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Схема для этого не требуется. Читайте внимательно инструкцию на БУД, там всё написано.

Напряжение на DL+ DL- без нагрузки должно быть до 17-18V. Под нагрузкой не менее 12V. На контактах рядом с замком не менее 9,5V. При меньшем напряжении на замке не гарантируется заявленная сила удержания.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
kipovez7
post Apr 26 2011, 20:28
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 26-April 11
Member No.: 46 749



Ну вот!На рабочих домофонах,под нагрузкой как раз и было около 12 в.Просто я смотрел по проводам уходящим.А на не рабочем было -0.Это о чем говорит?То что БУД накрылся видимо?Еще вопрос.Как часто они выходят из строя без особых причин?Т.е. никто когда не лезет куда не надо и если монтаж сделан был по всем правилам.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 26 2011, 20:54
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



На БУД-301М имеется предохранитель на цепь замка. При коротком замыкании в линии этот предохранитель сгорает, спасая от выхода из строя трансформатор. Т.к. при длительном кортком замыкании трансформатор естествено перегревается и в нём срабатывает термозащита иначе теоретически может быть возгорание при сильном перегреве.

Бывает что предохранитель сгорает, а бывает (в редких случаях) нет контакта на держателе предохранителя из-за того что держатель деформирован.

Проверьте предохранитель 1A на основной плате БУД-а и держжатель этого предохранителя.


Оборудование без причин практически никогда не выходит из стороя.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
kipovez7
post Apr 26 2011, 21:02
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 26-April 11
Member No.: 46 749



Там два предохранителя.Один на 220-главный.И второй уже на самой плате.Проверил оба.И на контактах.Звонятся.И главное магнит же магнитит,только слабо.Что сотворили хозяева ума не приложу.Тоже думаю,так просто не ломается ничего.Сам киповцем работаю уже много лет,просто сейчас начальники дополнительно сюда в нагрузку на домофоны кинули(в нерабочее время),а для меня это пока темный лес.Так что извините ,если что за тупые вопросы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Apr 27 2011, 00:12
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Верно, за магнит отвечает тот предохранитель который на плате. Если напряжение нулевое по Вашим словам, то было бы странно что магнит вообще что то держит. Проверяли цифровым мультиметром? В каком режиме? Вобщем уточните на всякий случай напряжение как под нагрузкой, так и без нее. Кстати, интересный момент еще тот, что при работающем замке в зависимости будет ли приложен якорь к замку или нет тоже напряжение будет немного колебаться. Так же проверьте сопротивление замка, оно должно быть 23-24 Ом (ML-300 Визитовский). Если будете мерить с клем БУДа, учитывайте что провод тоже дает сопротивление.


--------------------