Домофон стоит уже 2 года, и возникла необходимость прикупить несколько новых ключей для новых жильцов. В корпорации "Скайрос" меня спросили, какие нужны: кодА или кодВ? После моих объяснений продали код В.
Знаю пароль, вхожу в режим сервисных установок, но не могу записать ключи в память домофона - после прикладывания ключа к считывателю блока вызова ничего не происходит, а должно "пикать" - 2 раза, если ключ записан, 3 раза - если ключ уже есть в памяти, 4 - при записи 6-го ключа, в общем, как написано в паспорте соответствующего блока управления.
Может нужны ключи с кодом А?

Ответьте, если кто сталкивался с подобной проблемой?

P.S.
Домофон у нас не на парадной двери, а на воротах под арку, соответственно 2 режима входа: при помощи ключа и при помощи общего кода (его я меняю в сервисном режиме без проблем). При записи ключа номер квартиры набираю случайным образом, т.к. трубок от ворот в квартирах нет (на парадных во дворе стоят свои домофоны). В общем, после набора кнопки 3, "пикает" 1 раз и тишина... sad.gif

Posted by: alex_t2 Sep 16 2012, 13:04

Все довольно просто:
как известно, для оборудования Визит требуются ключи собственного производства, система свой-чужой работает по первой паре байт кода, которые не используются для идентификации и в память не пишутся.
В выпускаемых до недавнего времени ключах эта сигнатура была 565A.
После неё идут три байта собственно идентификатора, т.е. максимально можно выпустить 2^24 уникальных ключей. Возможно достигли предела, и перешли на следующий блок - 565B. Вот и объяснение понятию кодА кодВ.
Но вот тут-то и подстерегают "грабли" - старые считыватели настроены на 565А, и 565В для них - чужой брелок.
Соответственно и вопросы что делать и кто виноват я думаю понятны. smile.gif

Posted by: ejikvtumane1 Sep 16 2012, 16:14

Благодарю Вас, завтра же иду менять ключи на код А!!!!!

Posted by: Integral Service Sep 17 2012, 00:54

Цитата
После неё идут три байта собственно идентификатора, т.е. максимально можно выпустить 2^24 уникальных ключей. Возможно достигли предела, и перешли на следующий блок - 565B.

А как давно это случилось? Мне до сих пор приходят визитовские ключи 565А

Posted by: Ростик May 15 2020, 12:32

Добрый день!

Т.е. получается, что БВД будет принимать и клон "визитовского" ключа как "свой" ключ?

Интересно, а новые устройства (БВД или БУД, где там происходит фильтрация?) уже принимают и А и В (и, на всякий случай С)?

Posted by: petr5555 May 16 2020, 10:57

Цитата(Ростик @ May 15 2020, 12:32) *

Добрый день!

Т.е. получается, что БВД будет принимать и клон "визитовского" ключа как "свой" ключ?


Разумеется будет.
Единственное - это какая заготовка будет работать.
Так как могут быть фильтры....... ohmy.gif



Цитата(Ростик @ May 15 2020, 12:32) *

Интересно, а новые устройства (БВД или БУД, где там происходит фильтрация?) уже принимают и А и В (и, на всякий случай С)?


Фильтрация по А и В ?
Конечно в БВД. Он и фильтрует и переводит код RF - ключа в код ключа DALLAS для передачи в БУД.
Новые БВД должны принимать ключи и А, и В. Ну а старые, естественно, только А....... wink.gif