Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Тех. задание.

, Подскажите. Правильно ли подобрал оборудование?
DAlexV
post Oct 30 2008, 11:27
Post #1


Unregistered









Многоквартирный дом
5 подъездов 10 этажей по 39 квартир в подъезде итого 195

Подъезды:
БВД-N10VP - 5шт.
БК-100 - 5шт.
БК-А418 -5шт.
Эл.магн. замок -5шт.
БПД18/12-1-1 - 5шт.

Консьерж:
Vizit-TU418 + Vizit-TK401D -1шт.
(Неохота устанавливать 5 пультов консьержа)
Или будет работать с TU412M1 ?
----------------------------------------------------------------------------
Видео только консьержу.
----------------------------------------------------------------------------
Вопросы:
Будет ли правильно определяться номера квартир (по схеме из Vizit-TU418) ?
При переходе за сотню нужен 1 БК-100 или 2 ?


Заранее благодарен. Алексей
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Oct 30 2008, 15:07
Post #2


Unregistered









Одним пультом консъержа не отделаетесь. ПК800 он хоть и на 800 квартир, но в ЧЕТЫРЁХ подъездах. Так что придётся на один из подъездов ставить отдельный комплект (можно ТУ412).
Дополнительного БК при переходе через сотню не потребуется.
Ещё забыли 5 кнопок выхода. smile.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
DAlexV
post Oct 30 2008, 15:12
Post #3


Unregistered









Цитата(alex_t2 @ Oct 30 2008, 15:07) *

Одним пультом консъержа не отделаетесь. ПК800 он хоть и на 800 квартир, но в ЧЕТЫРЁХ подъездах. Так что придётся на один из подъездов ставить отдельный комплект (можно ТУ412).
Дополнительного БК при переходе через сотню не потребуется.
Ещё забыли 5 кнопок выхода. smile.gif


Жаль. Тогда проще поставить ТУ412 в количестве 5 штук и не париться. тогда и путаницы не пюдет !!! blink.gif
Go to the top of the page