Аккумуляторные устройства, ИБП для домофона

, ..интересует опыт использования..
Ruslan
post Dec 16 2007, 02:46
Post #1


Unregistered









Ставится домофонная система (на базе БВД-SM100) в новом четырехподъездном доме.
С энергообеспечением проблемы, очень часто электричества нет.
Управдом попросил изыскать возможность установить домофонный комплекс с возможностью работы от интегрированной в систему АК-батареи при отключении электропитания хотя бы в течении суток.
Интересует опыт форумчан, сталкивавшихся с подобной проблемой.
Благодарю за внимание.
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 16 2007, 10:34
Post #2


Unregistered









Да, заказчики, как жители жилых домов, так и не редко и различные офисы и т.п., изъявляют желание обеспечить работоспособность домофона при выключении электроснабжения на объекте. В случае, если заказчик потребует, с небольшой наценкой (в счёт стоимости ИБП) устанавливаем устройство бесперебойного питания. Если вас интересует обмен опытом, какие устройства для бесперебойного питания домофона применяются, то вот варианты которые мы применяем:
1. "Компьютерный" ИБП, типа Back-UPS, и более дешёвые аналоги других производителей - самый простой вариант, обеспечивает бесперебойное питание 220V и поэтому позволяет подключить любую домофонную систему. Большой мощности и ёмкости от ИБП не требуется - моделей 400-500 (с аккумулятором 7 А/ч) хватает на несколько часов работы домофона (при 100% КПД получается ок. 7 часов, а в реальных условиях не менее 4-5 часов). Однако эта схема на мой взгляд кажется технически нелепой, не смотря на то, что цена "компьютерного" ИБП в целом не выше более специализированных устройств отечественного производства.
2. ИБП (РИП) отечественного приизводства для охарнных сигнализаций и т.д. с бесперебойным питанием 12V и 24V одновременно (либо 12V и 18V, но для домофонов это не существенно. РИП схемно как правило не отличаются от 12/24V), с токами не менее 0,5-0,7А по напряжению 12V и не менее 0,2 А по напряжению 24(18)V. Ставить ИБП с существенно большими чем указанные токами не следует - это только приведёт удорожанию. Такой вариант можно считать технически "красивым". Вариант пригоден для систем с электромагнитным замком Vizit ML-300/400, БУД-301, БУД-302, БУД-301К, и любыми совместимыми с ними БВД - ИБП (РИП) в этом случае подключается вместо трансформатора в БУД - вместо выхода трансформатора 12V (синие провода) подключается выход ИБП 12V, вместо выхода трансформатора 18V (красные провода) ИБП 24(18)V, трансформатор БУД исключается из схемы полностью. Ещё такой вариант пригоден для системы КТМ-600+ML-300/400+БВД-401/402+трубка - в таком случае 12V подаётся на КТМ и замок, а 18-24 на БВД (т.к. 12V для БВД недостаточно). Вариант также пригоден для многоквартирных домофонов серии 100 (N, SM).

Для всех прочих систем в т.ч. и "коррейских" 4-проводных домофонов, также можно придумать как подключить отечественный РИП, но там решения более индивидуальные и слишком долго их здесь описывать.

Вообще, конечно не помешало бы Модус-у разработать специализированный Vizit-РИП, но ещё неизвестно будет ли он конкурентоспособен по цене, с изделиями других производителй.
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 16 2007, 12:47
Post #3


Unregistered









Ещё небольшое дополнение:
в цепи питания замка (12V) нелишним будет поставить какой-нибудь выключатель, на случай неисправности панели, чтоб не резать провода. А то иначе эту систему так просто не вырубишь smile.gif
Неявный минус использования компьютерного бесперебойника ещё и в том, что там на выходе не совсем синусоида, что для импульсных блоков питания значения не имеет, а вот для трансформаторных БПД домофонных систем нехорошо.
Go to the top of the page
+Quote Post
Ruslan
post Dec 16 2007, 17:47
Post #4


Unregistered









Благодарю откликнувшихся.
Прилежно "мотаю на ус". smile.gif
Буду рад новым мнениям.
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 17 2007, 16:07
Post #5


Unregistered









alex_t2, а почему Вы думаете что не совсем синусоида и "не хорошо"? - в компьютерных бесперебойниках (во всяком случае в тех, о которых я говорю) стоит обычный низкочастотный трасформатор, котоый работает в повышающем режиме во время работы от аккумулятора, инвертор для этого трансформатора собран на биполярных транзисторах. Поэтому думаю, что во-первых после трансформатора форма напряжения должна сглаживаться до близкой к синусоиде, а во-вторых транзисторы, это не тиристоры и не мосфеты (силовые полевые транзисторы), и они не дают таких резких перепадов проводимости...
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 17 2007, 23:35
Post #6


Unregistered









Честно говоря, не работал с компьютерными ИБП, поэтому высказал предположения, ведь если добиваться "чистой" синусоиды на выходе, то и КПД ниже, и дороже, а поскольку смысла для компьютера в чистом синусе никакого - можно хоть постоянным током питать, то какой смысл разработчикам париться с красивой формой выходного напряжения?
Вот стащил цитату:
Цитата
Форма выходного напряжения ИБП.Возможные формы выходного напряжения: синусоида, ступенчатая аппроксимация синусоиды.Ступенчатая аппроксимация синусоиды используется в основном в простых и недорогих моделях ИБП. При использовании в качестве нагрузки компьютерных систем и другой электроники с импульсными блоками питания вполне допустима такая форма питающего напряжения. Чистая синусоида используется во многих моделях линейно-интерактивных ИБП и в ИБП с двойным преобразованием. Для создания "правильной" формы выходного сигнала используется более сложная схема инвертора. Основные преимущества синусоидальной формы выходного напряжения: при переключении нагрузки с питания от сети на питание от батарей переходные процессы значительно меньше, чем в случае с прямоугольными импульсами, соответственно, повышается надежность работы ИБП. Использование питающего напряжения грубой формы приводит к появлению высокочастотной составляющей в линиях питания, которая может вызвать наводки на сигнальные линии в электронных устройствах.Для нагрузки, в которой используются линейные (трансформаторные) блоки питания, например, для аудиотехники, можно использовать только ИБП с чистой синусоидой на выходе.
Go to the top of the page
+Quote Post
vesna
post Jan 28 2008, 00:47
Post #7


Unregistered









Цитата(Ruslan @ Dec 16 2007, 02:46) *

Ставится домофонная система (на базе БВД-SM100) в новом четырехподъездном доме.
С энергообеспечением проблемы, очень часто электричества нет.
Управдом попросил изыскать возможность установить домофонный комплекс с возможностью работы от интегрированной в систему АК-батареи при отключении электропитания хотя бы в течении суток.
Интересует опыт форумчан, сталкивавшихся с подобной проблемой.
Благодарю за внимание.

Мы ставили ИБП Ippon800 Проверяли минут 15 интенсивно пользовались домофоном - всё нормально работало. Думаю, с домофоном этот ИБП часа 4 проработает.
Go to the top of the page
+Quote Post
tvcam
post Jan 31 2008, 07:46
Post #8


Unregistered









Цитата(TS128 @ Dec 16 2007, 12:34) *

Вообще, конечно не помешало бы Модус-у разработать специализированный Vizit-РИП, но ещё неизвестно будет ли он конкурентоспособен по цене, с изделиями других производителй.


Поддерживаю! К нам неоднократно обращались с такими пожеланиями жильцы... Конечно было бы лучше ставить стандартный блок, чем ковырять БУД... и компьютерный ИБП габаритистый - не везде его воткнешь... да и надо ли несколько раз преобразовывать питание туда-сюда....
Go to the top of the page
+Quote Post
3692
post Nov 3 2008, 15:16
Post #9


Unregistered









А как на это посмотрят доблесные пожарные, возражать не станут?
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 3 2008, 16:46
Post #10


Unregistered









ИБП лучше всего использовать с выходом 12 и 18-24V, это ИБП для ожранно-пожарной сигнализации (такого класса во всяком случае). Почему пожарные вдруг будут против ИБП от ОПС? Все корпуса при этом сохраняются, аовырять что к чему подключно пожарные никогда не станут.
Go to the top of the page
+Quote Post
3692
post Nov 3 2008, 17:03
Post #11


Unregistered









Ну примерно так. Пожар, в подъезде нигого, как войти? Самый простой способ для пожарных обесточить дом и вперед. Вот если с это стороны или примерно в этом роде.
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 3 2008, 23:42
Post #12


Unregistered









Пожарные никогда не будут ждать пока найдут шит и на котором можно обесточить и проберутся к нему... Домофон пожарные открывают при помощи большого лома. 400 кг - средняя сила удержания замка большнства домофонов - это не так много чтобы не справится ломом. Правда дверь после этого сильно страдает - если она как принято покрыта порошковой краской, то двери можно только помочуствовать - дверь будет погнута и порошковое покрытие в этом месте необратимо повреждено.
Go to the top of the page
+Quote Post
Бугор
post Nov 19 2008, 01:21
Post #13


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 30
Joined: 26-June 07
From: Ростов-на-Дону
Member No.: 1 976



Ко всему вышенаписанному, хочу добавить что, некоторые UPSы имеют защиту от "холостого" хода. На практике замечено что, некоторые UPSы, при нагрузке менее 50Вт отключаются примерно через 15 минут.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 29th April 2024 - 08:04