Совместная работа оборудования VIZIT серий 300 и 400 |
Совместная работа оборудования VIZIT серий 300 и 400 |
alexandr.m.v |
Mar 5 2013, 22:43
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 723 |
Привет всем!Очень нужна помощь в решении следующей задачи.При входе в офисное здание установлен БВД-311, в каждом офисе-трубка,подключенная через БК-30 к БУД-302.В одном из офисов установлен индивидуальный домофон М440СМ,подключенный через БК-4МV к БУД-420М и БВД-431DXKCB.Задача в том,чтобы избавиться от ставшей лишней трубки и заставить этот офисный домофон работать с подъездным.Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать соединения,если такая конфигурация вообще возможна.Спасибо!
|
Integral Service |
Mar 6 2013, 22:54
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Не понял, от какой трубки вы избавляетесь? Какая то трубка стоит рядом с монитором М-440С? Если подъездный БВД-311, то БВД-431DXCB где? он же тоже многоквартирный.
К М-440С при помощи БКМ-440 можно подключить одновременно оба этих домофона. Разве что, БВД-311 не видео, и будет пустой экран загораться когда будут звонить с него. Но работать все будет. По подключению: на БКМ-440 есть две группы входных клемм - для первого канала (с БВД431DXCB в вашем случае) и для второго (БВД-311). И одна группа клемм подключаемых к монитору. -------------------- www.isnv.ru
|
alexandr.m.v |
Mar 7 2013, 22:48
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 723 |
[quote name='Integral Service' date='Mar 6 2013, 21:54' post='23856']
Не понял, от какой трубки вы избавляетесь? Какая то трубка стоит рядом с монитором М-440С? Если подъездный БВД-311, то БВД-431DXCB где? он же тоже многоквартирный. Трубки-это УКП,смонтированные в каждом офисе.Администрация здания расположена на последнем этаже.Спустя три года после монтажа подъездного домофона они решили поставить при входе на свой этаж(здесь и установлен БВД-431) отдельный видеодомофон.В результате на стене офиса администрации рядом со старым УКП появился новый монитор М-440СМ.Вот от этого старого УКП они и хотят избавится,научив при этом новый домофон правильно работать(принимать вызов и управлять подъездным замком)со старым подъездным БВД-311.БУД-420 позволяет параллельное подключение с таким же блоком,установив приоритет одного из них.Есть ли смысл попробовать подключить параллельно выходы БУД-420 и БУД-302? |
petr5555 |
Mar 8 2013, 10:41
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Если в видеодомофоне два канала, то просто
отсоединяете провода от старой УКП и подключаете их на второй канал видеодомофона. Единственное, что картинки не будет на этом канале. Правда, при этом, может потребоваться прокинуть провод GND (земля) от видеодомофона к визитовскому коммутатору !!! |
alexandr.m.v |
Mar 8 2013, 18:08
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 723 |
[quote name='petr5555' date='Mar 8 2013, 09:41' post='23867']
Если в видеодомофоне два канала, то просто отсоединяете провода от старой УКП и подключаете их на второй канал видеодомофона. У М-440,к сожалению,всего один канал.Поэтому самой хорошей идеей действительно выглядит применение БКМ-440,если подключить к его каналам А и В выходы БК-4MV и БК-30.Но вот вопрос:соответствуют ли выходы шин единиц и десятков БК-30 клеммам LN+ и LN- на входеБКМ-440? |
Integral Service |
Mar 8 2013, 22:31
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Но вот вопрос:соответствуют ли выходы шин единиц и десятков БК-30 клеммам LN+ и LN- на входеБКМ-440? Естественно, это стандартная его схема подключения -------------------- www.isnv.ru
|
alexandr.m.v |
Mar 16 2013, 21:51
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 723 |
Намедни купили,наконец,БКМ-440 и установили.Все заработало.Главное при подключении монитора не забыть про провод DATA.Без него монитор не работает.Ну и соединить блоки коммутации по общему проводу,просто установив перемычку на БКМ между клеммами LN- и GND в канале, куда подключен БК-30.В общем,все счастливы.Спасибо за помощь.
|
petr5555 |
Mar 17 2013, 17:05
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Намедни купили,наконец,БКМ-440 и установили.Все заработало.Главное при подключении монитора не забыть про провод DATA.Без него монитор не работает.Ну и соединить блоки коммутации по общему проводу,просто установив перемычку на БКМ между клеммами LN- и GND в канале, куда подключен БК-30.В общем,все счастливы.Спасибо за помощь. Посмотрим, будут ли счастливы остальные жильцы Вашего подъезда... |
alex_t2 |
Mar 17 2013, 20:05
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Да, перемычка может еще аукнуться...
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Integral Service |
Mar 18 2013, 19:54
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Да, перемычка может еще аукнуться... Я бы даже сказал, не может, а уже однозначно аукнулась. Автор, проверьте открытие замка с трубок Ваших соседей! В многоквартирном домофоне GND нельзя соединять с любой из едениц! -------------------- www.isnv.ru
|
alexandr.m.v |
Mar 25 2013, 20:43
Post
#11
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 723 |
Я бы даже сказал, не может, а уже однозначно аукнулась. Автор, проверьте открытие замка с трубок Ваших соседей! В многоквартирном домофоне GND нельзя соединять с любой из едениц! Вы удивитесь,но вот уже неделю все замечательно работает и нет ни одной жалобы от соседей.Они ничего не заметили.Однако,прочитав ваши комментарии,для успокоения души сегодня пробежался по соседским офисам и проверил работу их домофонов.Все фунциклирует.На самом деле,ничего удивительного в этом нет.Без перемычки БКМ-440 не "видит" БК-30.А поскольку БКМ-440 и БК-30 не связаны напрямую по общему проводу,то перемычка,соединив провод единиц с GND на БКМ-440,вовсе не соединяет этот провод с общим на БК-30.Как вариант,при наличии свободных проводов можно было бы не ставить перемычку,а соединить эти два коммутатора по общему проводу.В нашем случае второй вариант был неизмеримо более трудоемким. |
Geo |
Mar 25 2013, 21:33
Post
#12
|
Пользователь Group: User Posts: 57 Joined: 2-February 11 Member No.: 46 598 |
Цитата Как вариант,при наличии свободных проводов можно было бы не ставить перемычку,а соединить эти два коммутатора по общему проводу. В нормальном виде так и надо было сделать и, наверняка придется сделать, когда в другом офисе появится видеомонитор. В случае установки такой же перемычки на другом мониторе появится КЗ единиц через землю видеосигнала.Вот тогда и аукнется. |