Posted by: элкрипт Dec 5 2012, 21:18

есть на обслуживание домофоны LASKOMEX CD-2000,в них контролер КТМ-40
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12378&hl=
сделал мастер ключ,вошел в режим записи ключей,прислоняю ключ,раздается один длинный сигнал.ключи не записываются!в инструкции написано что если память заполнена,то должны 2 сигнала.в режим записи захожу-мастер ключ-сигнал открытия двери,3 сигнала,во время 3 убираю мастер ключ.поясните что я делаю не так.

Posted by: alex_t2 Dec 5 2012, 21:33

А выходите как? А то там если только один раз после записи коснуться мастером, то переводите в режим стирания, и если после этого попробовать проверить работу только что записанного ключа - он будет стерт.

Posted by: элкрипт Dec 5 2012, 22:15

Цитата(alex_t2 @ Dec 5 2012, 22:33) *

А выходите как? А то там если только один раз после записи коснуться мастером, то переводите в режим стирания, и если после этого попробовать проверить работу только что записанного ключа - он будет стерт.

да по разному выходил,и 3 раза мастер ключ подносил,как в инструкции в ссылке.и ждал пока сам выйдет.просто звук такой же в режиме записи,как и прислонение не записанного ключа в обычном режиме.один раз.может в режим записи не так вхожу?

Posted by: alex_t2 Dec 5 2012, 22:32

Да там вроде довольно просто - прикладываете, открывается, держите. Как только закончит открывание и начинает пищать - убираете. Все.
Затем ключи, после них три раза мастером.

Posted by: элкрипт Dec 5 2012, 23:34

Цитата(alex_t2 @ Dec 5 2012, 23:32) *

Да там вроде довольно просто - прикладываете, открывается, держите. Как только закончит открывание и начинает пищать - убираете. Все.
Затем ключи, после них три раза мастером.

в инструкции так написано---
Перевод блока в режим
сервисных установок

Сервисные установки производятся с помощью МАСТЕР-ключа.
Исходное состояние - дежурный режим, индикатор на изделии включён.
Касание считывателя МАСТЕР-ключом на время не менее 5 с при работе изделия в дежурном режиме
переводит изделие в режим записи ключей, индикатор на изделии мигает, звучит сигнал открывания замка, замок
открывается, звучат три длинных сигнала. МАСТЕР-ключ необходимо отключить от считывателя до окончания
третьего звукового сигнала.

.
записи ключей

Коснитесь считывателя ключом, звучат один короткий и один длинный сигналы об успешной записи кода ключа в
память.
Коснитесь считывателя следующим ключом, и т.д., пока не будет записано необходимое количество ключей.
Если код ключа уже записан, звучит один длинный сигнал.

ВНИМАНИЕ! Если при записи ключей прозвучат два длинных сигнала, то это свидетельствует о
заполнении всей памяти, и дальнейшая запись новых ключей невозможна.

вот и у меня один сигнал,такой,когда подносишь не записанный ключ,пробовал,один к одному

Posted by: alex_t2 Dec 5 2012, 23:38

Возможно просто передерживаете мастер-ключ. Как только начнет пищать после открывания, убирайте. Не надо ждать третьего свистка.

Posted by: элкрипт Dec 6 2012, 07:48

Цитата(alex_t2 @ Dec 6 2012, 00:38) *

Возможно просто передерживаете мастер-ключ. Как только начнет пищать после открывания, убирайте. Не надо ждать третьего свистка.

хорошо,так еще не пробывал

Posted by: элкрипт Dec 6 2012, 15:37

Цитата(элкрипт @ Dec 6 2012, 08:48) *

хорошо,так еще не пробывал

бесполезно.один длинный сигнал,как будто ключ записан.но ключ не открывает.
а информацию оттуда можно скачать,например с помощью DS1996L?

Posted by: alex_t2 Dec 6 2012, 17:22

Не слышал про такое чудо (скачать с Визита на DS1996)
Может и правда память закончилась - 40 ключей - это немного...
Нет такого КТМа у меня, чтобы проверить, как он себя ведет при заполнении базы

Posted by: элкрипт Dec 6 2012, 17:44

Цитата(alex_t2 @ Dec 6 2012, 18:22) *

Не слышал про такое чудо (скачать с Визита на DS1996)
Может и правда память закончилась - 40 ключей - это немного...
Нет такого КТМа у меня, чтобы проверить, как он себя ведет при заполнении базы

все равно спасибо.поставлю контроллер STM-11 да включу функцию сбора ключей.

Posted by: alex_t2 Dec 6 2012, 18:07

Z5R тоже неплох...