При снятии трубки продолжается вызов

Ehiko
post Apr 22 2019, 18:25
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-December 18
Member No.: 50 266



При вызове в квартиру если снять трубку то вызов продолжится. Происходит не постоянно, замена трубки не помогла, замена БК не помогла. На БК отсутствуют трубки с КЗ и переполюсовками. Так же не найдено КЗ между десятками и единицами.

Состав системы: БВД-344F, БУД-302М, БК-100м (3 шт.), БК-400.

Интересуют возможные причины.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ggen4ik
post Apr 22 2019, 20:22
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 17-October 16
Member No.: 49 392



Переплюсовка на трубке, трубка снята с базы. Обычный мультиметр такую трубку не увидит.

Ещё было такое, что скрутка в щите была фиговая (спасибо монтажникам), и она рандомно по времени то пропускала сигнал, то обрывала.
Ну и КЗ/переплюсовки нужно смотреть не только между D-E, но и между D-D, E-E, такое тоже видал, приняли дом на обслуживание, там было два кабеля КСПВ 10х0,4 (один для D, другой для E), старая фирма решила наговнить, и на некоторых этажах жилы (не все) с D перекинули на жилы Е. В этом случае не стали париться, прокинули 20х0,4.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Apr 24 2019, 09:29
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Ehiko @ Apr 22 2019, 18:25) *

При вызове в квартиру если снять трубку то вызов продолжится. Происходит не постоянно, замена трубки не помогла, замена БК не помогла. На БК отсутствуют трубки с КЗ и переполюсовками. Так же не найдено КЗ между десятками и единицами.

Состав системы: БВД-344F, БУД-302М, БК-100м (3 шт.), БК-400.

Интересуют возможные причины.


Ну причина в том, что не срабатывает компаратор, который определяет что трубка снята.......

Иногда это просто плохая скрутка.............
Иногда разные скрутки могут контачить друг с другом при вызове.............

Кстати, бывает ещё и вариант с периодическим замыканием проводов на сам щиток !!!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ehiko
post Apr 30 2019, 08:34
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-December 18
Member No.: 50 266



Проблема решена. Откинули всех абонентов чьи трубки не прозванивались тестером. Токовый метод не помог.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Apr 30 2019, 09:16
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Ehiko @ Apr 30 2019, 08:34) *

Проблема решена. Откинули всех абонентов чьи трубки не прозванивались тестером. Токовый метод не помог.


Где уж тут решена !!! laugh.gif
Вот когда найдете на причину.
Конкретную квартиру и чем она гадит - тогда и будет решена................




User is offlineProfile CardPM