Posted by: gaigin Jul 8 2015, 12:20

Здравствуйте. При нажатии на кнопку вызова на БВД-403А одновременно идет гудок вызова и открываеся замок на калитке, сопровождаемый соответствующим звуковым сигналом на считывателе (стоит КТМ-602R).
То же самое происходит, если на контроллере отсоединить провод с клеммы Open.

При установленной перемычке PRG звонок проходит без открытия замка.
При отключенной трубке соответственно не проходит звонок, и замок также не открывается.

Раз пять проверял все подключения, искал ошибку. Не нашел.
Посоветуйте пожалуйста, куда копать, где искать косяк wink.gif

Posted by: gaigin Jul 10 2015, 21:06

В общем заново переподключил оборудование, используя другие жилы в кабеле. Ничего не поменялось.
Снял оборудование с объекта, в офисе собрал все на столе, все работает как надо... blink.gif

Posted by: L0Ki Jul 11 2015, 12:36

Цитата(gaigin @ Jul 10 2015, 21:06) *

В общем заново переподключил оборудование, используя другие жилы в кабеле. Ничего не поменялось.
Снял оборудование с объекта, в офисе собрал все на столе, все работает как надо... blink.gif

Проверьте схему соединения на объекте, чудес не бывает.

Posted by: gaigin Jul 12 2015, 22:57

даже если можно было бы неправильно соединить 4 провода, то это явно можно было бы выявить.
но даже это я сделал второй раз "с нуля", использую другую комбинацию проводов...
Серьезно, я уже начинаю верить в чудеса dry.gif