Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Этажные домофоны _ 2 Подъезда по 120 квартир

Posted by: Lion Feb 26 2013, 22:24

Доброго время.
ТЗ: 2 подъезда по 14 этажей (8 квартир на этаж) итого примерно 120 квартир на подъезд. С консьержем пока не определились. В каждый подъезд 2 входа. Видиодомофоны заказчик отрицает на корню.
План по оборудованию: На каждый подъезд 2* БВД431+2*БУД420+2*БК100+БК-2V + кнопки и магниты
План по монтажу: По стояку пускаем: 2 кабеля КСПВ-10х0,5(один-десятки, 2-й- сотни) + РК75-2(прозапас)+utp4*2*0.5 для подключения второго БК100.
Теперь вопросы:
1.Единственный блок питания стоит в БУД420. От него до последнего абонента 60 метров. Стоит ли поставить дополнительный блок питания, если да то куда его воткнуть.
2. всего квартир в доме 240. Во втором подъезде нумерация будет 121-240. можно ли так настроить нумерацию? (Я так думаю настраивается перемычками на БК100, но на сайте в паспорте только первая страница, так же не нашел как запрограммировать SEL0 на третью сотню на БУД420)

Posted by: alex_t2 Feb 26 2013, 23:00

1. Не надо
2. Конечно. Настраивается подключением SEL коммутатора к соответствующему SEL БУДа. Четные сотни к SEL0, нечетные к SEL1
т.е. коммутатор, обслуживающий кв. 121-199 - SEL1, 200-240 - SEL0.
Ничего не надо программировать, деление просто на чет-нечет.
Да, квартиру 121 можно вызвать и как 321 и как 521.

Posted by: Integral Service Feb 28 2013, 22:11

Цитата
2 кабеля КСПВ-10х0,5(один-десятки, 2-й- сотни)

Один десятки, другой единицы, наверное Вы это имели ввиду?

Posted by: Lion Feb 28 2013, 22:52

Цитата(Integral Service @ Feb 28 2013, 23:11) *

Один десятки, другой единицы, наверное Вы это имели ввиду?

Конечно! А ведь несколько раз перечитывал перед тем как тему добавить unsure.gif
Домофоны для меня "новая тема". Реализованные объекты пока измеряются единицами и поэтому заранее прошу прощения за наивные вопросы:
1. Практически весь монтаж делаем кабелем utp/ftp. Напрегает очистка концов от изоляции. Есть ли какой нибудь способ автоматизировать данный процес? ( кроме зажигалки). Если шину единиц можно подключить клипсой с наполнителем (у 3м есть клипса в разрыв провода) то шину десятков надо делить в данном случае на 9. Скрутку использовать не хочу.
2. Что нужно для програмирования с компьютера? Платная ли родная програма или достаточно купить адаптер?

Posted by: Integral Service Mar 1 2013, 22:34

Цитата
Есть ли какой нибудь способ автоматизировать данный процес? ( кроме зажигалки).

я со временем научился сдирать изоляцию ногтем biggrin.gif но это не у всех кабелей. у телекомовской UTPшки изоляция пожестче

Цитата
Платная ли родная програма или достаточно купить адаптер?

бесплатная, выложена на этом сайте

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)