Господа здравствуйте! Случилась у нас такая проблема, на коттедже стоит комплект
БВД-402VP-vizit M402M-ktm 602m-электромеханический замок. Система стоит уже 2 года сбоя почти не давла, тут перестал с трубки открываться электромеханический замок, с считывателя открывает. остальное все работает видео,аудио все в порядке.если можно напишите поподробней как устранить даную неполадку ,заранее благодарен.НУ очень надо!!! P/S:была такая же проблема 2 месяца назад,поменяли эл.мех. закмок-все зароботало.щас сново также,ну не может же замок гореть каждые 2 месяца господа и если можно схемку начертить |
XJX |
Dec 1 2009, 21:28
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 32 Joined: 8-September 09 Member No.: 45 855 |
Попробуйте в момент разговора откинуть провод LN+ от монитора, если произойдёт открывание значит виноват монитор если нет то проверяйте БВД качество скруток, даёт ли он замыкание контактов LC на Gnd при нажатии кнопки открытия, а если даёт то происходит ли открывание на КТМе. Схемы подключений можете найти на сайте в разделе техподержка. Замок точно не виноват.
|
TS128 |
Dec 2 2009, 01:16
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
XJX, Вы забыли, что на БВД-402 там реле а не силовой транзистор... поэтому там нет LC, там COM, NC, NO - гальванически развязанные с остальной схемой выходы реле.
Вопрос вот в чём: как у Вас подключен замок и как им управляет БВД? При наличии КТМ, или любого друг-го контроллера замка или кодового устройства имеющего клемму для подключения кнопки выхода ВСЕГДА следует подключать БВД через это устройство а не напрямую к замку! Это нужно делать по ряду причин... Напрямую управлять замком стоит только в том случае если деверь должна открываться только с БВД... Для выхода электромеханические замки открываются часто механическим способом, в крайнем случае можно поставить кнопку, а для электромагнитных замков НУЖНО всегда ставить таймер МС ML-400T, или аналогичные устройства от других производителей - таймер обеспечивает необходимое время и звуковой сигнал, кроме того он инвертирует управляющий сигнал от тех БВД где имеется только выход LC, поэтому я и не считаю наличие реле с 2 вариантами подключения как на БВД-402 - её преимуществом, скорее это недостаток (реле щёлкает, изнашивается...) Таким образом БВД должна быть подключена к клемме OP контроллера (параллельно кнопке выхода, если она есть). Выход COM соединяется с GND, а NO с OP. БВД-402 должна ощутимо на слух щёлкать реле, а контроллер в след за ней пищать об открытии аналогично тому как он пищит при открытии ключом. Если что-то не так то тут уже есть возможность диагностировать и знать где искать. Замерьте напряжение на клеммах GND и +15V на мониторе, ведь БВД вероятно питается от монитора? (провод +E от БВД) Если во время разговора (снятой трубки) напряжение на этих клеммах ниже 15V, то БВД не открывает дверь - это особенность БВД (по паспорту она должна питаться от 16-25V), но этj говорит о том, что в мониторе "умирает" блок питания (через какое-то время он совсем перестанет работать). Если блок питания внутри монитора у Вас в корпусе без вентиляционных отверстий (решётки), то в этом случае блок питания придётся менять, новый нужно заказать как ЗИП. Если блок питания с отверстиями (маркировка РМ-15-2-3) то они прекрасно ремонтируются с незначительными по стоимости затратами на запчасти. Это не брак а естественный износ деталей блока питания. Недостаток старых блоков питания только в том, что они не ремонтируются - производитель не учёл непродолжительный срок службы таких блоков питания. Как временное решение могу посоветовать подключить +Е от БВД-402 к клемме ELC контроллера КТМ-602. Это вполне допустимо, всё будет работать также как и раньше но БВД будет иметь нормальное питание и дверь должна открываться. А вообще я бы не рекомендовал при наличии монитора М-402S(М,С,СМ) или М-401S ставить контроллер КТМ-б02... При наличии такого монитора замок и контроллер более рационально питать от монитора! И ставить в этом случае КТМ-600. |