VIZIT M430 C проблемы, Подьездный домофон не открывается с VIZIT M430 |
VIZIT M430 C проблемы, Подьездный домофон не открывается с VIZIT M430 |
Оникс |
Oct 21 2010, 15:09
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 21-October 10 Member No.: 46 412 |
В квартире установлен БКМ-440, БВД-403СР, мониторы МТ 460СМ и М 430С с подключением к этажному коммутатору подьездного ВИЗИТа 300 й серии. Всё работает, но с М 430 не открывается замок, а при замене его на трубку УКП 9 открывает. При этом М 430 нормально открывает БВД-403СР. БКМ-440 менял - безрезультатно.
|
TS128 |
Oct 21 2010, 20:18
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
И нет никакого смысла менять БКМ-440!
Дело скорее всего в отсутствии провода GND от "подьездного ВИЗИТа 300 й серии"... Необходимо от многоквартирного домофона прокладывать не 2 а минимум 3 провода для мониторов: LN+ LN-, GND и 4 - Video, если есть видеокамера на подъездном домофоне. Обратите внимание, М-430 наверняка не "пикает" при нажатии кнгопки открывания замка, когда не открывает. |
Оникс |
Oct 23 2010, 16:12
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 21-October 10 Member No.: 46 412 |
И нет никакого смысла менять БКМ-440! Дело скорее всего в отсутствии провода GND от "подьездного ВИЗИТа 300 й серии"... Необходимо от многоквартирного домофона прокладывать не 2 а минимум 3 провода для мониторов: LN+ LN-, GND и 4 - Video, если есть видеокамера на подъездном домофоне. Обратите внимание, М-430 наверняка не "пикает" при нажатии кнгопки открывания замка, когда не открывает. Видео не подключено и М-430 не "пикает", но при этом М-460 (основной монитор ) нормально работает - все функции выполняет. |
TS128 |
Oct 24 2010, 13:46
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Читайте ещё раз:
Необходимо от многоквартирного домофона прокладывать не 2 а минимум 3 провода для мониторов: LN+ LN-, GND и 4 - Video, если есть видеокамера на подъездном домофоне. То, что М-430 не издаёт звука при нажатии кнопки подтверждает тот факт, что у Вас скорее всего нет провода GND от подъездного домофона. И видео тут непричём. |
Оникс |
Oct 24 2010, 15:25
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 21-October 10 Member No.: 46 412 |
Читайте ещё раз: Необходимо от многоквартирного домофона прокладывать не 2 а минимум 3 провода для мониторов: LN+ LN-, GND и 4 - Video, если есть видеокамера на подъездном домофоне. То, что М-430 не издаёт звука при нажатии кнопки подтверждает тот факт, что у Вас скорее всего нет провода GND от подъездного домофона. И видео тут непричём. Но основной монитор М-460 и "пикает" и открывает... И М-430 тоже пикает и открывает, если его подключить к БКМ 440 коротким проводом (1 метр), а не работает на расстоянии 15 м от БКМ... |
TS128 |
Oct 24 2010, 20:08
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
А какой используется провод?
15 метров считается небольшим расстоянием при условии, что применён нормальный провод... М-430 подключен как ведомый монитр на клеммы HS+ HS- GND, VO, +E? Должен быть подключен на все эти клеммы, не обязательно подключение толькго VO и +E при использовании отдельного блока питания для М-430, но это не рационально. Проверьте в конце концов целостность провода, может быть GND в обрыве? |
Оникс |
Oct 30 2010, 08:00
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 21-October 10 Member No.: 46 412 |
А какой используется провод? 15 метров считается небольшим расстоянием при условии, что применён нормальный провод... М-430 подключен как ведомый монитр на клеммы HS+ HS- GND, VO, +E? Должен быть подключен на все эти клеммы, не обязательно подключение толькго VO и +E при использовании отдельного блока питания для М-430, но это не рационально. Проверьте в конце концов целостность провода, может быть GND в обрыве? Провода: два ШВЭВ и один КСПВ-4 "прозванивал" и соединял в разных вариантах. Проблему решил иначе. Вскрыл корпус М430 и уменьшил сопротивление от GND к кнопке открывания замка. Было сопротивление около 7,4 ком., я добавил в параллель 30 ком. Теперь замок открывается. Хотя бывает, что один раз из 10 - не хочет. В этом случае можно сделать переключение на дополнительную камеру 1-2 раза и, после этого, кнопка открывания замка сработает. Но полагаю, что провод GND от подьездного домофона все же нужен (нет возможности протянуть по "стояку"), т.к. М430 включается и отключается самостоятельно только на момент прохождения сигнала вызова, т.е. подключается неустойчиво. |
TS128 |
Oct 31 2010, 17:25
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Поставьте перемычку между LN- и GND, это хоть и не правельно, но если нет возможности протянуть ровод - это единственный нормальный выход.
Только если М-430 подключен через БКМ, перемычку ставить надо на входе БКМ. Про резистор - непонятно. Резистора 7,4k в схеме нет, более такой резистор не существует даже в ряде E24 и поэтому здесь явно какая-то ошибка. Открываение замка управляется в этом мониторе через процессор - кнопка даёт команду процессору, а он формирует сигнал открывания по средствам навесных элементов. Процесор не формирует сигнал открывания и подтверждающий звуковой сигнал когда он не "видит" активной линии, для определения активности линии ему необходимы 3 провода от домофона. При нормальных условиях работы неактивной линия становится в том случае если на многоквартирном домофоне нажмут клавишу сборса "*", либо кончится время отведённое для разговора, либо полажат трубку на монитре. |
Оникс |
Nov 1 2010, 16:10
Post
#9
|
Новый пользователь Group: User Posts: 7 Joined: 21-October 10 Member No.: 46 412 |
Поставьте перемычку между LN- и GND, это хоть и не правельно, но если нет возможности протянуть ровод - это единственный нормальный выход. Только если М-430 подключен через БКМ, перемычку ставить надо на входе БКМ. Про резистор - непонятно. Резистора 7,4k в схеме нет, более такой резистор не существует даже в ряде E24 и поэтому здесь явно какая-то ошибка. Открываение замка управляется в этом мониторе через процессор - кнопка даёт команду процессору, а он формирует сигнал открывания по средствам навесных элементов. Процесор не формирует сигнал открывания и подтверждающий звуковой сигнал когда он не "видит" активной линии, для определения активности линии ему необходимы 3 провода от домофона. При нормальных условиях работы неактивной линия становится в том случае если на многоквартирном домофоне нажмут клавишу сборса "*", либо кончится время отведённое для разговора, либо полажат трубку на монитре. О переремычке понятно, но, пока, не пробовал. О резисторе: я не писал "резистор", а "сопротивление". Сопротивление: совместно резисторная сборка R31 (10 ком) и цепь процессора на постоянном токе (с отключенным питанием) дают около 7,4 ком. А то, что кнопка работает через процессор, а не напрямую и не через транзистор, это понятно. И, вообще, я хотел было заменить кнопку на "размыкающую" в цепи линии. Но получилось повлиять на процессор. Спасибо за консультацию. |