БУД-302 подключил к БВД-3**(заведомо рабочей) для проверки БУДа. Всё работает как положено, но замок в режиме электромеханического. Пароль системных установок неизвестен, поэтому поставил джампер на PRG, вошёл в режим программирования системных установок, но когда нажимаю "7" для выбора типа замка ничего не происходит (когда SI_ на дисплее должна смениться на SI_7). Короче правильно ли я думаю что проблема с IC1(eeprom)?
Причина установлена - мсх памяти IC1 как и предполагалось. Всем спасибо!
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)