Posted by: VIRU Nov 6 2009, 19:38

Проблема в следующем
Вот уже 3 года КТМ 602М работает с такой причудой, где-то раза 3 в год с переодичностью 2-4 месяца, отказывается откравать ключем, стоит RD-2. Просто перезапуск, включить и выключить не помогает, надо на пол дня или день выключить, а потом включить и все опять работает.
Тепер это стало повторятся, слишком часто, день максимум 2 и опять не открывает....
Поменяли на другой, 2 недели и опять такая ситуация...
RD-2 тоже меняли. На пермом КТМ я заметил прилично подгоревшие колодки верхнего предохранителя
FU-2 вроде он на схеме...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Кстати это не первый случай.

Posted by: TS128 Nov 6 2009, 22:33

Не открывает, это как - не считывает ключ? - т.е. прикладываете ключ и он не пищит никак... или прикладываете ключ а он пищит как положено но замок закрыт?

Подгоревшая колодка предохранителя FU-2 вероятно свидетельствует о значительной нагрузке на выходе питания замка и о том что замок у Вас подключен на 12V... А какого типа и марки у Вас замок? Электромагнитный марки Vizit или другой?

Если проблема в том что КТМ никак не реагирует на ключи то возможно неисправны защитные элементы входа ТМ... защитные элементы имеются как в самом КТМ так и в RD-2... В самом КТМ защитные элементы установлены главным образом для тех случаев когда к КТМ подключается не родной считыватель.

Posted by: VIRU Nov 9 2009, 09:11

Стоит ML-400, когда открываешь кнопкой выхода дверь изнунтри, тогда RD-2 пищит, а когда пытаешься открыть снаружи тогда тишина....

Posted by: TS128 Nov 10 2009, 09:51

Цитата(TS128 @ Nov 7 2009, 02:33) *

Если проблема в том что КТМ никак не реагирует на ключи то возможно неисправны защитные элементы входа ТМ... защитные элементы имеются как в самом КТМ так и в RD-2... В самом КТМ защитные элементы установлены главным образом для тех случаев когда к КТМ подключается не родной считыватель.


Posted by: Степаныч Jan 22 2010, 15:55

А почему обсуждение притихло? У меня вчера подобное вылезло: открываешь снаружи ТМом пищит но не открывает, кнопкой изнутри открывает на 1 сек. ?????? Мож мороз? Отключил... к вечеру включу- посмотрим чи заработает....
( Стоит штатный набор : КТМ603М, РД пот ТМ, кн.+МЛ300)

Posted by: TS128 Jan 23 2010, 23:53

Цитата(Степаныч @ Jan 22 2010, 19:55) *
кнопкой изнутри открывает на 1 сек

Он хоть пищит как положено при этом? Когда открывает в режиме 1 сек. Пищать должен всё равно 7 сек. Может быть у Вас кнопка подключена всеми 5 проводами в т.ч. белым и зелёным? В этом случае возможно, что вышла из строя кнопка или оборван провод чёрный или красный (если оторван чёрный - не будет гореть светодиод на кнопке), а белый и зелёный провода чисто механически разрывают цепь замка на время удерживания кнопки...

На самом деле для надёжной работы белый и зелёный провода использовать нежелательно т.к. они очень быстро перестают работать и замок перестаёт держать дверь вообще... А нужны эти провода ТОЛЬКО для аварийных ситуаций... Хотя в системе предусмотрено несколько защит от аварийных ситуаций...

Posted by: alex_t2 Jan 24 2010, 00:32

Может, DL- на "землю" где-то замкнулся?
Примерно так и будет: ключом пищит и не открывает, а с кнопки пищит и открывает только пока её удерживаешь (если, конечно, паспортное включение, с белым-зелёным)

Posted by: Степаныч Jan 24 2010, 17:06

Включали не мы... Пищит все 7 сек... Кнопку прозванивали с блока: исх-НЗ-Раз... нажата: Разомкн-НЗ...
Открыто держит пока кнопку удерживаешь, а так до 1 сек...
ДЛ- прозвонить на землю?
Это че то с морозами вылезло...

Posted by: alex_t2 Jan 24 2010, 17:27

Там в качестве исполнительного элемента используется транзистор, поэтому, для упрощения узла делается так: плюс подан на замок прямо с выпрямителя т.е. всегда. Управление замком происходит по клемме DL- . Когда замок закрыт, эта клемма внутри КТМа через транзистор замкнута с минусом питания, т.е GND. Для открывания замка клемма DL- отключается от минуса, и замок открывается.
У Вас возможен вариант, что транзистор пробит, соответственно замок отключается только аварийными контактами кнопки. Впрочем, эти транзисторы весьма надёжны, поэтому более вероятно замыкание провода от замка например на корпус двери. Попробуйте отключить провод от клеммы DL- : если замок останется закрытым, ищите, где замыкание, если откроется - КТМ в ремонт.

Posted by: TS128 Jan 24 2010, 21:20

а, чёрт, я не правильно прочитал... мне показалось что ключом открывает...

Posted by: Степаныч Jan 25 2010, 14:43

Для нас до -30 уже жестоко... пока не доступиться, да тут еще попутно элсеть убили умельцы... проверю.. но что то подобное уже и на БВД-341-Буд-302-МЛ400 : временами не отпускает магнит... особенно кодом, при подпирании плечем и наж.кнопке - открывает, ТМом тоже чаще... а с кодом проблемы... Мож где уже подобное прописано в форуме?

Posted by: alex_t2 Jan 25 2010, 20:45

В 300-й серии управление замком аналогично, так что всё сказанное про цепь DL- в силе и тут.
Между открыванием кодом и открыванием ключом никакой разницы.

Posted by: Leon Jan 27 2010, 00:29

Сегодня столкнулся с аналогичной ситуацией, стоит контроллер 602м и считыватель RD-3 и тоже на ключ не реагирует, с кнопки пищит как положено, прикладываеш ладонь минут на 2 и все ок от ключа открывает, остывает перестает открывать. Это однозначно из-за холода до этого было норма, а сегодня t -20 может чуть по более. Утром поеду менять на другую, посмотрим что получится. Попробуй погрей biggrin.gif

Posted by: Степаныч Feb 5 2010, 12:39

Закончилось тем, что поменяли полевик и все заработало....
Вопрос в том из-за чего он накрылся? Там частенько изоленту к пластине подматывали - мож из-за зазора?

Posted by: alex_t2 Feb 5 2010, 21:10

Да там, по идее такой запас, что ему этот замок, что слону дробина.
Коммутирует до 55 Вольт ток до 17 Ампер.
Ломать голову стОит начинать, если повторится.

Posted by: Propajan Apr 12 2016, 14:49

Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом smile.gif Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать.

из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания."

Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных?

Posted by: petr5555 Apr 13 2016, 21:06

Цитата(Propajan @ Apr 12 2016, 14:49) *

Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом smile.gif Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать.

из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания."

Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных?


Так Вы замерьте сопротивление замка !!!
Если 20 Ом и более, то проблема, скорее всего, не в нём.....

Кстати, а какой именно ток течёт через цепь замка ?

Posted by: b_oleg Apr 13 2016, 23:42

Еще померяйте, нет ли замыкания обмотки замка на корпус. Бывает и такое, но очень редко.

Цепь размагничивания - это конденсатор и резистор, которые с обмоткой замка представляют собой колебательный контур.
При снятии напряжения с замка возникают затухающие колебания, которые и снимают остаточную намагниченность.
Попробуйте сначала просто отсоединить провод от работающего замка - если будет сильно искрить, значит цепь размагничивания неисправна.

По моим наблюдениям предохранитель, полевик или диодный мост иногда горят, когда силой открывают запертую дверь. Обратите внимание на дверную ручку (удобно взяться и дернуть вдвоем/втроем?).