Posted by: rusel Nov 10 2014, 12:59

Добрый день.
Имеем такую схему:
На двери БВД-407RCB + Электромеханический замок ISEO
Всё это запитано от БВД 18/12-1-1 (диод установлен)
В помещении монитор VIZIT-М456CM запитан отдельным БВД 18/12-1-1.
Монитор установлен без БКМ. Расстояние от монитора до панели 60 метров.
Для обеспечения прохождения сигнала кабельная трасса длиной 50 метров протянута кабелем ПВС сечением 0,75 квадратов. Только пять метров с обеих сторон протянуто кабелем сечением 0,22. Видеокабель типа РК-75 протянут без сращивания. Блоки питания, монитор и панель соеденены по минусам и GND соответственно.
Весь функционал системы работает нормально, за исключением следующей проблемы:
При вызове панелью монитора периодически, секунд через 10 происходит самопроизвольное открытие замка, панель сообщает: "Пожалуйста входите", хотя трубку монитора никто не поднимал и кнопку открытия не нажимал. Также при поднятии трубки монитора без вызова и автоустановлении видео и аудиосвязи монитор производит иногда автооткрывание двери, причем одновременно он вырубается секунды на две (с отключением не только экрана, а и сигнального индикатора и никак не реагирует на любые действия).
Вопросы:
В чем может быть причина?
Монитор запитан отдельным БП и в момент отрубания напряжение на мониторе не проседает.
Может ли эту проблему исправить БКМ или это дефект монитора?
Может ли быть проблема в панели?
Заранее спасибо.

Posted by: petr5555 Nov 14 2014, 09:12

Цитата(rusel @ Nov 10 2014, 12:59) *

Добрый день.
Имеем такую схему:
На двери БВД-407RCB + Электромеханический замок ISEO
Всё это запитано от БВД 18/12-1-1 (диод установлен)
В помещении монитор VIZIT-М456CM запитан отдельным БВД 18/12-1-1.
Монитор установлен без БКМ. Расстояние от монитора до панели 60 метров.
Для обеспечения прохождения сигнала кабельная трасса длиной 50 метров протянута кабелем ПВС сечением 0,75 квадратов. Только пять метров с обеих сторон протянуто кабелем сечением 0,22. Видеокабель типа РК-75 протянут без сращивания. Блоки питания, монитор и панель соеденены по минусам и GND соответственно.
Весь функционал системы работает нормально, за исключением следующей проблемы:
При вызове панелью монитора периодически, секунд через 10 происходит самопроизвольное открытие замка, панель сообщает: "Пожалуйста входите", хотя трубку монитора никто не поднимал и кнопку открытия не нажимал. Также при поднятии трубки монитора без вызова и автоустановлении видео и аудиосвязи монитор производит иногда автооткрывание двери, причем одновременно он вырубается секунды на две (с отключением не только экрана, а и сигнального индикатора и никак не реагирует на любые действия).
Вопросы:
В чем может быть причина?
Монитор запитан отдельным БП и в момент отрубания напряжение на мониторе не проседает.
Может ли эту проблему исправить БКМ или это дефект монитора?
Может ли быть проблема в панели?
Заранее спасибо.


Давайте рассуждать логически.....
Кто выдаёт вызов на линию (LINE), наблюдает за её состоянием и руководит открыванием замка ?
Это панель.