Unregistered |
Однако же за один раз вызывается один номер. Может шоттки через клемник на единицы бк,тогда и прозвонить можно мимо диодов с клемника? Нет, тогда не имеет смысла. Поясняю. Вот пример переполюсованной трубки в подъезде, но с установленными диодами. Несмотря на то, что трубка в квартире 121 включена неверно, дополнительный диод в щитке не даёт образоваться паразитной цепи (перечёркнутые стрелки), и подъезд продолжает работать как ни в чём не бывало. А вот вариант с установкой диодов у коммутатора. Как видите, эти диоды не разорвали лишнюю цепь, созданную переполюсованной трубкой, и звонить будут 4 трубки сразу. |
Roman |
Jan 23 2008, 14:12
Post
#22
|
Unregistered |
спасибо, сам уже додумал пока работал. Попробовать надо-сейчас на новострой заедем и внедрим. Какая конкретно марка диода?
|
alex_t2 |
Jan 23 2008, 15:35
Post
#23
|
Unregistered |
Да я особо маркой не заморачивался. Там требования-то тьфу! Пришёл в магазин, запросил диоды Шоттки, консультант спросил ток до 1 А и напряжение до 50В устроит? Меня устроило. Если очень интересно, то могу попозже найти накладную.
|
Roman |
Jan 23 2008, 17:28
Post
#24
|
Unregistered |
Вполне хватит и этих данных. Может техник из дохлых трубок вынет -чего добру пропадать . Спасибо.
Вполне хватит и этих данных. Может техник из дохлых трубок вынет -чего добру пропадать . Спасибо. |
alex_t2 |
Jan 23 2008, 20:03
Post
#25
|
Unregistered |
В дохлых трубках нет диодов Шоттки. Там обычные. С обычными идея работать тоже будет, но во-первых будет сложно прозвонить цифровым тестером, а во-вторых, из-за дополнительного падения напряжения на диоде повышаются требования к сопротивлению линии. Т.е. без диодов гарантируется работа до 30 ом, с диодами сопротивление линии должно быть меньше.
На практике, произвольно взятая для экспериментов панель, без диодов корректно работала до сопротивления линии около 90 ом, а с обычным диодом уже только до 60. Диоды Шоттки отличаются малым падением напряжения, поэтому их влияние будет незначительно. |
Roman |
Jan 24 2008, 05:07
Post
#26
|
Unregistered |
заметано!
|
Andy1st |
Jan 29 2008, 10:58
Post
#27
|
Unregistered |
[Здравствуйте. Ещё 2 года назад я делал так: разбирал каждую трубку и перед выдачей трубок монтажникам выпаивал(коротил) диод и впаивал в трубку диодный мост т.е. монтажникам не нужно искать полярность. Трубка превращалась в телефонный аппарат - ни плюса, ни минуса.
Принцип древний. Диоды - Д9. Их у меня их в то время было неск. тысяч. |
booss |
Feb 1 2008, 22:28
Post
#28
|
Unregistered |
Спасибо за Ваш труд! Стооооолько написал! Молодца. Я много полезного почерпнул! Хоть я и не из Вашей среды, но в жизни пригодится! :-)
|
Crossovsky |
Apr 2 2009, 16:01
Post
#29
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 8 Joined: 11-March 09 Member No.: 32 868 |
[Здравствуйте. Ещё 2 года назад я делал так: разбирал каждую трубку и перед выдачей трубок монтажникам выпаивал(коротил) диод и впаивал в трубку диодный мост т.е. монтажникам не нужно искать полярность. Трубка превращалась в телефонный аппарат - ни плюса, ни минуса. Принцип древний. Диоды - Д9. Их у меня их в то время было неск. тысяч. КГАМ Может и справедливо для каких нибудь БВД404, но не для многоабонентских! Кто решил взять на вооружение - так делать нельзя! Диод в трубке нужен не для работы трубки, а чтобы обеспечить правильную адресацию в координатном расключении! |