Кабельный журнал, Вопрос по длине кабелей |
Кабельный журнал, Вопрос по длине кабелей |
Denis S. |
Sep 16 2011, 10:12
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 20-July 11 Member No.: 46 871 |
Добрый день.
Меня смущает длина витой пары - система будет работать? (Заземление и прочее пока в журнал не вписал) Attached File(s) 09_________________.zip ( 13.91k ) Number of downloads: 83 |
alex_t2 |
Sep 16 2011, 10:21
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Вас смущает длина 30 метров?
Там ограничение по сопротивлению линии. На длине 30 метров вы получите примерно 10 Ом, останется еще 20 Ом в запасе на абонентскую разводку. У витухи примерно 10 Ом на 100 метров, у Вас 30 метров - 3 Ома, но это для одной жилы - две 6 Ом, 10 это я написал с запасом, так что все должно работать. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Denis S. |
Sep 16 2011, 10:39
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 20-July 11 Member No.: 46 871 |
Благодарю за ответ.
Пожалуй, я сам себя запутал. 30 м + стояк 9 м, сопротивление витухи на эту длину 3,4 Ом, ещё накинуть сопротивления на клеммах коробок, итого 4 Ом, ток даже в сумме по всем этажам 0,020*8 А, падение напряжения меньше 1 В, по паспорту БК-4MV допускает напряжение 16 В, вроде должно работать. |
alex_t2 |
Sep 16 2011, 10:51
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
При таких расстояниях даже не заморачивайтесь.
Всё будет работать. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Denis S. |
Sep 16 2011, 10:55
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 20-July 11 Member No.: 46 871 |
Спасибо. Буду знать на будущее.
|
Lo-Fi Version | Time is now: 27th April 2024 - 01:43 |