ПРОБЛЕМА с БВД SM100, Не реагирует во всех режимах |
ПРОБЛЕМА с БВД SM100, Не реагирует во всех режимах |
нед |
Mar 12 2008, 23:47
Post
#1
|
Unregistered |
Здравствуйте.
Прошу помочь! Проблема с БВД SM100. Дома на столе собрал схему с БПД18/12-1-1 и БК-30 для проверки перед монтажом, смены пароля входа в режим сервисных установок,записи ключей в память, чтоб на улице в мороз не париться. Схему собрал без ошибок. Успел сменить пароль входа в реж. серв. установок.Прописал свой ключ,и изменил общий код открывания замка.При всем вышеописанном пару раз входил -выходил в режим системных установок. После выхода из режима системных установок, БВД перестал реагировать на нажатия кнопок в реж.сервисных и системн.установок. При включении питания на БВД загораются св.диоды "наберите номер квартиры" и "Ждите ответа" Через секунд 15 с легким щелчком в динамике гаснут и св.диоды. спустя какое-то времяопять включ в предыдущее состояние и по новой. БВД 08.2004 года достался со всем остальным оборудованием от предшественника. По гарантии наверное не возьмут. |
TS128 |
Mar 13 2008, 00:22
Post
#2
|
Unregistered |
Похоже на то, что БВД постоянно по кругу уходит в перезагрузку, думаю что это возможно от случайно не коректно записавшийся информацтии в память (флэшку, правельнее сказать EEPROM). Первое что нужно делать в таких случаях - извлечь микросхему памяти и включить БВД без памяти, он может при включении "рагаться" на отсутствие памяти, но это не должно мешать процессору стартовать и... Вобщем при этом должны набираться квартиры, вадаваться сигналы ошибки при отсутствии трубки и сигналы вызова, устанавливатся связь, открываться замок... вобщем всё, что не берёт информацию из памяти при работе, а то что берёт - просто будет давать ошибку.
Если всё так, вставьте память обратно и верните дефолтовые установки с помощю замыкания клемм, как описано в инструкции, а лучше поставьте новую микросхему памяти из магазина радиодеталей. Спрашивать в магазине микросхему EEPROM - 24С16, в розницу стоит она обычно не более одного 1$. Если без микросхемы памяти, или после её замены БВД также откажется работать... что думаю маловероятно - нужно искать неисправность дальше... Микросхема памяти в БВД SM-100 находится внутри, на плате со стороны кнопок. |
нед |
Mar 13 2008, 18:50
Post
#3
|
Unregistered |
TS 128, спасибо вам за детальный совет, попробую последовать вашей подсказке.
|
нед |
Mar 17 2008, 01:38
Post
#4
|
Unregistered |
TS128 Спасибо за помощь!
Действительно, дело было в EEPROM. Достал родную, запустил без неё - работает как было сказано. Цитата Вобщем при этом должны набираться квартиры, вадаваться сигналы ошибки при отсутствии трубки и сигналы вызова, устанавливатся связь, открываться замок... вобщем всё, что не берёт информацию из памяти при работе, а то что берёт - просто будет давать ошибку. Вставил обратно косяк тот же. В итоге снял EEPROM с неисправного б/у БВД 2001 года выпуска. Поставил и все заработало как надо! |