Posted by: foxscar Aug 28 2011, 10:22

4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???

Posted by: TS128 Aug 28 2011, 20:03

При таких параметрах выбор очень небольшой: БК-400, с которым умеет работать толь ко БУД-302М, и этот БК-400 ещё в дефиците. С БУД-302М, правда, работает любой БВД 300 серии, т.е. выбирайте какой понравится.

Posted by: alex_t2 Aug 28 2011, 21:46

Вопросов тут пока вообще больше, чем ответов.
Интересно, при использовании БК400 в какой точке правильно будет запараллелить шины? После БУДа (4хБУД+1хБК400+4хБК100), или после БК400 (4хБУД+4хБК400+4хБК100)? Или без разницы?



Posted by: Радиотех Aug 29 2011, 06:29

Цитата(foxscar @ Aug 28 2011, 11:22) *

4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???

Здравствуйте foxscar !!!
Если оборудование ещё не смонтировано, то можем предложить ещё один вариант. ДАКС 4х4.
ДАКС 4х4 по своей сути практически является мини-АТС, только для домофонов.
Это оборудование позволит вам осуществлять вызов любой квартиры из общего массива абонентов.
Также все вызывные панели смогут работать параллельно.

Posted by: Сергей S Aug 29 2011, 11:18

Цитата(foxscar @ Aug 28 2011, 11:22) *

4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???

РАботать с нескольких дверей может и Визит и Райкман.
С Райкманом всё гораздо проще. Там выпустили КОММУТАТОР и координатные трубки подключаются без проблем. А главное, можно и 16 входов обеспечить .

Мы лично с головной болью ставим многопанельность с оборудованием Визит. С Raikmann - на раз -два.
Если стоят координатные трубки, то можно потом использовать Визитовские мониторы, если хочется. И другие "привычки" координатчиков остаются

Posted by: foxscar Aug 29 2011, 12:45

уточняю. оборудование визит. кто то может сказать где можно купить БК 400?

что такое ДАКС 4х4?

Posted by: TS128 Aug 29 2011, 13:40

Спрашивайте БК-400 у МОДУС-Н или ВИЗИТ-ЦЕНТРа... Вообще по-виденному это украинская разработка, а как не странно не все разработки VIZIT в Украине, появляются в широком распространении в России.

Д.А.К.С. 4х4 - это альтернативная разработка Радиотех, позволяет применять блоки вызова VIZIT или других марок, абонентские устройства (трубки, монитры) VIZIT, но при этом это свершено иная система с единым центральным блоком к которому подключается множество блоков вызова и коммутаторов.

Posted by: foxscar Aug 29 2011, 13:46

дакс 4 4 можно приобрести на территории Украины? и какая его стоимость? и более подробно информация есть о системе?

Posted by: foxscar Aug 29 2011, 17:11

нашел такую вот схемку


Attached thumbnail(s)
Attached Image

Posted by: TS128 Aug 29 2011, 19:15

Цитата(foxscar @ Aug 29 2011, 21:11) *

нашел такую вот схемку

Да, это и есть схема с использованием БК-400

БВД на этой схеме может быть любой из БВД-3хх (300 серии).

Про Д.А.К.С. лучше расскажет Радиотех, т.е. их представитель. Лично мне в их системе больше всего не нравится то, что никак не продуман вариант видеодомофона, не предусмотрена работа с пультом консьержа и ещё требуется нажимать "вызов" после набора номера квартиры, т.е. клавишу "#", "К" или "В" в зависимости от марки и модели домофона - для привыкших к VIZIT это неудобно.

Если Вы, foxscar, находитесь в Украине, то Вам проще всего обратится в украинское представительство VIZIT, ведь БК-400 - производится как-раз в Украине!

Posted by: foxscar Aug 29 2011, 20:06

все равно не ясно как увязать наших 4 входа с БК 400.

Posted by: TS128 Aug 29 2011, 21:22

Вариантов не много:
Можно к каждому из четырёх БУД-302М подключить по одному БК-400, а выходы всех четырёх БК-400 соединить вместе и подключить к четырём БК-100, кстати вместо БК-100 могут быть любые другие БК. А можно поставить один БК-400 и подключить к нему параллельно все БУД, но это решение скорее всего неправильное.

Вообще с БК-400 "вопросов больше, чем ответов" ввиду малого распространения этого изделия. БК-400 несмотря на то, что существует уже около года, появился только в украинском прайс-листе, а в российском прайс-листе и каталоге его нет даже среди новинок этого года. Но известно, что это изделие можно купить как в Украине так и в России.

Не ясно как к БК-400 предполагается подключение пульта консьержа - по идее достаточно выпустить TU-412, а ещё лучше БК-А418 с новой прошивкой и получится ПК-400 и ПК-1600! А самое главное если прошивка БУД-302М и БК-400 предусматривают наличие пульта консьержа с соответствующей прошивкой, значит возможно и подключение нескольких БУД к одному БК-400.

Posted by: foxscar Aug 29 2011, 21:48

почему в описании БУД 400 ой серии говорится о том что он поддерживает до 4 входов. есть схема подключения для такой конфигурации?

Posted by: foxscar Aug 29 2011, 22:52

итог ??? увязать 4 двери вместе на оборудовании визит не удастся?

Posted by: TS128 Aug 30 2011, 01:12

Не будем сидеть на объекте!
Мы Вас посадим, уважаемый, что бы Вы сидели и рассказывали всем какой хороший металлом Вы возите нам из заграницы...

Posted by: Сергей S Aug 30 2011, 07:33

Цитата(TS128 @ Aug 30 2011, 02:12) *

Не будем сидеть на объекте!
Мы Вас посадим, уважаемый, что бы Вы сидели и рассказывали всем какой хороший металлом Вы возите нам из заграницы...

Да не вожу я ничего из-за границы тоже уважаемый, TS128.

А потом, здесь же кто-то писал про каких-то людей, которые заказывали чего-то Грейтору, а потом нашли разработчкиов из Зеленограда. Да и Питер, я смотрю, к этому делу (разработки Raikmann) подключился. Очень уж похоже одно изделия на фото, которое здесь выкладывал один из спецов на их КОММУТАТОР..

Так что, по-моему, разработки Райкман здешние. И это хорошо ! И как "гребут" ребята с помощью русских !

И почему металлолом? Вон, Alex_t2 зачем то его пробует. Обещал написать свои впечатления. Молодец - он не зашоренный.
А у меня самые номральные впечатления от Райкмане

Кстати, почитал здесь некоторые свои темы. Я там нигде плохо о визите не отзываюсь. Постоянно говорю, используйте Райкман, когда ВИЗИТ не может с чем-то справиться.

В этой теме ИМЕННО ТАКОЙ СЛУЧАЙ ! Господа ! - Ну не может Визит это по-человечески сделать.
Хорошая машина Визит - никто не спорит. Но не может он так работать - или голову "сломат" можно.

Надо признать этот факт, а не "посадим- не посадим".

Posted by: petr5555 Aug 30 2011, 08:04

Это называется сам создаю тему, сам отвечаю, сам рекламирую Райкман!!!
Хотите рекламировать свой продукт, создайте свой сайт и вперёд!!!
Здесь не надо объяснять, что лучше, а что хуже на бредовых примерах, которые встречаются
один раз на тысячу. Народ, который сюда заходит, работает с домофонами не первый год,
знает о возможностях разной продукции и подберёт самостоятельно то, что ему нужно.




Posted by: foxscar Aug 30 2011, 08:15

уточняю еще раз. на визите реально увязать все 4 двери?. упрощаем задачу предположим квартир уменьшаем до 400. что с поддержкой 4 дверей в буде 420?

Posted by: foxscar Aug 30 2011, 08:37

при параллельном подключении 4 буд 420м. можно увязать 4 входа. а если потом подключить к ним бк 400 то впринципе задача будкет решена. но меня смущает 4 параллельно подключенных входа. как в тапкомслучае все это работать будет?

+


Attached thumbnail(s)
Attached Image

Posted by: Радиотех Aug 30 2011, 09:10

Цитата(foxscar @ Aug 29 2011, 14:46) *

дакс 4 4 можно приобрести на территории Украины? и какая его стоимость? и более подробно информация есть о системе?

Здравствуйте foxscar !!!
К сожалению мы пока не можем работать с Украиной.
Очень много трудностей с таможенным оформлением.
Поэтому излагать более подробную информацию нет смысла.
Разве что только в ознакомительных целях. Пока только можем дать несколько советов.
1.Можно ещё рассмотреть вариант с Метакомом. У них недавно появилась модель МК2003.2 с новой прошивкой и новый вариант коммутаторов. О системе известно мало, мало кто с ней работал. Хотя заявлено что вызывные панели можно завязать между собой в 16-ти панельную конфигурацию. Если судить по схеме представленной на сайте, то к каждой панели подключается свой коммутатор, как при обычном одноподъездном варианте, а вот панели подключаются между собой. Но что-то не слышно чтобы кто-то опробовал хотя бы 8-ми панельную систему. Скорее всего если расстояния небольшие то 4-х панельная конфигурация вероятно будет работать. Попробуйте изучить информацию по этой системе.
Но знайте тех.поддержка у Метакома слабая. Если возникнут нестандартные ситуации скорее всего вы останетесь один на один. Хотя представительство на Украине у Метакома есть. Вобщем оборудование в шаговой доступности.
2.По Визиту у вас тоже оборудование в шаговой доступности и есть огромный плюс в виде форума Визита где собрались можно сказать зубры координатного монтажа laugh.gif
Тоесть есть что посоветовать и есть кому советовать. И все советы к месту.
3. Если вы никогда не работали с двухпроводными системами не обслуживали их, то даже не думайте начинать. Тем более что двухпроводки остались в основном в Москве и Питере как наследствие первой волны домофонизации середины 90-х.

Posted by: petr5555 Aug 30 2011, 09:15

Надо добавить в каждый Буд возможность работать не с двумя коммутаторами БК-100, а с четырьмя
(т.е. доработать схему и прошивку Буд и добавить ещё два контакта SEL2 и SEL3). Тогда
и вопрос будет решён, а максимально можно будет подключать 4 БК-400, т. е. 1600 квартир.



Posted by: foxscar Aug 30 2011, 09:22

1. Россия не за горами. smile.gif если нужно и там возьму.
2. по поводу метакома уточняю. хотелось бы построить систему на визите.
3. так и не получил пока четкого ответа. из того что я понял. сейчас из доступного оборудования визит мою задачу в полной мере решить невозможно. в частности я говорю про увязку 4 входов.

Цитата(petr5555 @ Aug 30 2011, 09:15) *

Получается, что каждая панель с Буд максимально может вызывать 200 квартир, а не все,
которые требуются по проекту.

да из моей задачи есть 2 проблемы которые пока не понятно как решить. 1 колво квартир 400. 2. 4 входа... если по количеству квартир хотябы есть намеки на варианты типа бк 400. то по второй проблеме пока сдвигов нет.

Posted by: TS128 Aug 30 2011, 09:37

Проблема в том, что поддержку БК-400 имеет ТОЛЬКО БУД-302М!

Это программная поддержка. При подключении БК-400 к БУД-302М последний переходит в особый режим работы в котором линия SEL0, как видно из схемы, работает совсем по другому, нежели как обычная. Кроме того только в БУД-302М предусмотрена запись по 12 ключей на квартиру, которая в 400-квартирном режиме превращается в привычные 6 ключей на квартиру. Одним словом только БУД-302М полностью приспособлен под БК-400, к тому-же с появлением БВД-343 300 серия стала практически на одном уровне с 400.

Чем хорош БУД-420? Кроме БВД с текстовым экраном и специфическими габаритами? БУД-420 ещё имеет гостиничную нумерацию и специальную кнопку прямого вызова консьержа. Действительно в некоторых случаях кнопка вызова консьержа на БВД или гостиничная нумерация являются определяющими в пользу выбора БУД-420, но в других случаях в нём нет необходимости. Да, ещё можно упомянуть клемму USE, приоритеты, клеммы для питания РВС... Но это всё больше для удобства, чем необходимость.

_____________________
У марки, так усердно рекламируемой Сергеем кстати говоря просто ужасный сайт! Найти какую-либо вразумительную информацию там не реально. Сайт больше похож на какой-то бред или просто находится в состоянии незавершённой наброски. Похоже программисту сайта пообещали заплатить, но так и не заплатили, решив что дешевле будет нанять Сергея с его многоликостью или нескольких Сергеев... Вот они и загрязняют чужие хорошо организованные сайты вместо того, чтобы привести в порядок свой. Можно предположить, что аналогичная картина складывается и с домофонами - вместо того, чтобы сделать по настоящему привлекательным свой домофон, они пытаются приподнести его как какое-то совершенство по сравнению с другими домофонами. Ждут, когда всё человечество уверует в их детище, после чего конкуренты наверное разорятся.
Просто кроме сказок о "небесном царстве" от Сергея не поступало никаких "земных" - технических подробностей.

Posted by: Dmfn_Create Aug 30 2011, 10:25

Цитата(TS128 @ Aug 30 2011, 10:37) *

Кроме того только в БУД-302М предусмотрена запись по 12 ключей на квартиру, которая в 400-квартирном режиме превращается в привычные 6 ключей на квартиру.


Вы можете уточнить - у них есть поддержка единой базы ключей для всех блоков вызова? То есть, записали ключ один раз на одну дверь и можем открывать им с любой двери.
В паспорте прямо не написано, но если судить по схемам подключения, то общей базы нет.

Posted by: foxscar Aug 30 2011, 10:39

Итак вопросы:
1. припараллельном подключении 4 буд 420м. как будут работать входы?
2. можно ли потом этих 4 запараллеленых буда 420м с вязать с БК 400?
3. по поводу ключей. при подключении 302м. к бк400 что значит что колво ключей уменьшится до 6 на квартиру?

Posted by: Радиотех Aug 30 2011, 10:52

Цитата(Сергей S @ Aug 30 2011, 11:27) *

А почему ужасный сайт? Ну грузится не так быстро. Но это и понятно - много картинок и плееров. Или лично у Вас в Новокузнецке медленный интернет?
Я о Вас лучше думал. Наверное, Вы привыкли к этому форуму, здесь Вам всё понятно. Привычка - вторая натура !


Сергей_S ! Есть такое выражение "Всё что в меру - всё хорошо, всё что без меры - всё плохо". Вы уже настолько меру превысили........От вас уже начинают участники форума уставать. Не возможно обсудить ни один вопрос где бы вы не вставляли свою "лепту".

Насчёт сайта TS128 прав. У вас сайт ужасный. Там всё настолько намешано из WEB-методик, что с какого браузера ни смотри всё крутится в кривь и в кось. С загрузкой у него проблем нет, это верно. А вот с структурой полный бедлам. И скрипты то тут, то там толком не работают. Это самый странный сайт из всех производителей домофонов. Может конечно у вас у всех фасеточное зрение как у стрекоз, тогда понятно почему каждая HTLM-страничка как калейдоскоп. А на вашем форуме сладко-модерируемый сон.

Posted by: foxscar Aug 30 2011, 11:29

что значит в описании 420 буда поддержка 4 входов?

Posted by: TS128 Aug 30 2011, 12:07

Цитата(Сергей S @ Aug 30 2011, 14:03) *
Что касается Метакома, то прежде чем его серьёзно рассматривать, поговорите с людьми, которые его устанавливали. Узнайте их мнение, и не знаю, будете ли его после этого вообще иметь в виду.


Напрасно Вы так... Скорее всего это очередная выдумка, с целью "подмаслить" сторонников марки VIZIT.

Мнение людей, которые долгое время устанавливают и обслуживают эти домофоны - определённо положительное! Кроме того, у этой марки есть ряд разработок, которые значительно превосходят аналогичные изделия марки VIZIT. Недостаток в том, что все новые разработки появляются по одиночке, без какой-то системы. Среди оборудования VIZIT явно прослеживается цель обеспечить полную комплектацию оборудованием для решения подновляющего большинства задач. И в целом эта цель достигнута. К сожалению не под любые задачи у VIZIT есть специальные решения, но обсуждая здесь мы, участники форума, видим что как правило не хватает одного несложного изменения или блока и неразрешимая задача легко решается. Остаётся только пожелать чтобы дополнения и дополнительные блоки в которых есть потребность скорее появлялись. Тот же БК-400 ждали очень долго, и по-прежнему он не совсем появился. Хотя задача уже успела усложнится - нужны домофоны на 500-1000 абонентов... Причём с ростом числа абонентов растёт и число технических сложностей, корыте на первый взгляд не видны. Заметим, что практически все другие марки обгоняя VIZIT хотя-бы по числу абонентов фактически не решают эти скрытые сложности, создавая сложности потребителям домофонов. Ни одна марка домофонов на территории России не обеспечивает столь полной комплектации потребителей своими собственными изделиями. В то же время у других марок регулярно появляются изделия отельные элементы которых явно позаимствованы у VIZIT.

Возвращаясь к этой марке домофонов брянского происхождения отмечу, что производитель продолжая традицию совершенно одиночных разработок был вынужден её однажды её нарушить: С появлением модернизированных блоков вызова древней разработки им пришлось срочно разработать модернизированные коммутаторы, они на столько торопись что даже не предусмотрели внутрисхемное программирование перейдя на очень миниатюрные корпуса контроллеров. В результате возрос процент гарантийных неисправностей вызванных безобразной ручной пайкой миниатюрных процессоров предназначенных для автоматизированной пайки. Это о качестве новой разработки под 16 блоков вызова. К счастью VIZIT не позволяет себе таких мелкосерийных приёмов производства.

Posted by: foxscar Aug 30 2011, 12:30

про Брянское происхождение подробнее. это какие разработки Брянские?

Posted by: TS128 Aug 30 2011, 14:06

Цитата(foxscar @ Aug 30 2011, 15:29) *

что значит в описании 420 буда поддержка 4 входов?


Фактически это только приоритеты и клемма USE, которая без проблем используется только с 2 входами. Возможность работы 4-5 блоков (4 БУД+ консъерж или 5 БУД) параллельно есть у домофонов VIZIT всех современных серий. Приоритеты нужны больше для удобства. Для полноценной работы клеммы USE на 4 входа нужен 4-канальный аналог БК-2V, такой блок к примеру появился у петербургских домофонов, называется VC4/1-2.

В Брянске производятся две из самых известных в России, конкурирующих марок. Одна из них - это то, что предложил, как альтернативу своему и другим решениям, Радиотех - МК-2003.2. Другую марку лучше не вспоминать - от них почти ничего хорошего в техническом плане никогда не исходило.

Posted by: foxscar Aug 30 2011, 14:54

если подключить параллельно 4 буд 420м вывести их на БК 400, а к БК 400 подключить 4 БК 100. все 4 входа будут увязаны с со всеми 400 квартирами. как бы теоретически моя задача будет решена. что можете сказать по поводу такой схемы? с какими проблемами столкнусь? и можно ли запараллелить 4 буд 302м?

а если увязать БУД 420м с двумя входами. и на второй паре дверей сделать тоже. и потом параллельно объединить 2 420 м. и уже потом вывести на бк400 и бк 100?

Posted by: petr5555 Aug 30 2011, 15:05

Да не будет каждый БУД-420 работать со всеми 400-ми квартирами. Он рассчитан на 200 квартир.
Для работы с большим числом надо и память увеличивать и прошивку переделывать.


Posted by: TS128 Aug 30 2011, 15:27

С БК-400 работает ТОЛЬКО БУД-302М! Уже не раз это говорилось.

БУД-420 не особо отличается от БУД-302М - об этом уже говорилось. БУД-420М - это другая серия, работает с совершенно другими БВД, но в остальном он не слишком отличается от БУД-302М. Как параллелятся БУД-420М, так и параллелятся любые другие БУД и БВД.

Для 400 квартир ЕДИНСТВЕННОЕ решение - это БУД-302М + БК-400 к которым может быть множество вариантов БВД (и БК при желании).


___________________
to petr5555: Для 1600 квартир кстати не нужно 4 линии SEL на БУД, для этого просто нужен БК-1600, и соответствующий формат памяти БУД и прошивка, а ещё нужно как-то адекватно решить проблему больших расстояний, корыте наверняка будут при таком количестве абонентов. Прокладка проводов сечением 2,5 мм2 - это далеко не лучшее решение. Нужны скажем так "активные" БК на подобии БК-А418 с собственным генератором тока и компаратором. Ах да! Вы же сейчас станните настаивать на цифровой передаче звука...
Факт тот, что ни одна из обсуждаемых здесь марок домофонов не предусматривает проводку на несколько сотен метров проводом сечением 0,12 мм2... А просто увеличить количество абонентов - в сущности пустяк для координатной системы.

Posted by: foxscar Aug 30 2011, 18:52

итак промежуточный итог. : берем 4 БУД 302М подключаем параллельно. выводим на БК 400 . а бк 400 выводим на 4 бк100.

Posted by: TS128 Aug 30 2011, 20:45

Скорее всего так не получится.

Лучше взять 4 шт. БУД-302М и 4 шт. БК-400. Каждый БУД подключить к одному своему БК-400, а выходы БК-400 соединить вместе. Такая система точно будет работать, но есть некоторая непонятность с занятостью линии... Т.е. не ясно как поведёт себя система в случае попытки вызова с другого домофона в то время когда занят первый.

Posted by: foxscar Sep 3 2011, 13:37

Цитата(TS128 @ Aug 30 2011, 20:45) *

Скорее всего так не получится.

Лучше взять 4 шт. БУД-302М и 4 шт. БК-400. Каждый БУД подключить к одному своему БК-400, а выходы БК-400 соединить вместе. Такая система точно будет работать, но есть некоторая непонятность с занятостью линии... Т.е. не ясно как поведёт себя система в случае попытки вызова с другого домофона в то время когда занят первый.


а потом выводим выводы на 4 бк 100?

Posted by: TS128 Sep 4 2011, 14:23

да, именно так.

Posted by: petr5555 Sep 4 2011, 21:31

Не знаю, как четыре подъезда, а три я соединял простыми проводами и всё работало.


Posted by: TS128 Sep 5 2011, 02:33

Цитата(petr5555 @ Sep 5 2011, 01:31) *

Не знаю, как четыре подъезда, а три я соединял простыми проводами и всё работало.


Вы говорите о системе с применением БК-400 или о простых домофонах VIZIT? Со всеми современными моделями 3-4 или даже 5 подъездов соединяются, как Вы говорите "простыми проводами", без проблем - это, скажем так, давно известно. Вопрос в данной теме усложняется тем, что общее число абонентов достигает 400, и значит единственный выход - применение БК-400, а с ним ещё пока мало кто имел дело...

Posted by: foxscar Sep 16 2011, 18:54

уже имеем все необходимое оборудование на выходных сделаем опытный образец. впечатлениями поделюсь.

Posted by: Сергей S Sep 27 2011, 21:18

Цитата(foxscar @ Sep 16 2011, 19:54) *

уже имеем все необходимое оборудование на выходных сделаем опытный образец. впечатлениями поделюсь.

Здравствуйте, Foxscar !

С нетерпением жду Ваших впечатлений об успехе проведенных выходных, с необходимым оборудованием.
Думаю, что Ваши впечатления интересны и многим другим на этом форуме.

Напишите, пожалуйста, что Вам удалось? Интересны неописанные возможности этого домофонного оборудования.
Уже прошло 10 дней и скорее всего должны быть результаты. Надеюсь, Вам не пришлось все 10 дней заниматься прилаживанием выбранного Вами комплекта.
Ваша задача не такая уж и сложная и может быть реализована многими способами. Интересен, способ выбранный Вами.

Мы здесь спорим, как и что лучше сделать, а Вы , наверное, всё сделали и молчите. В детстве мы говорили -"как партизан". Не правильно , если это так. Мы же все Вам советовали и переживали, на чьём совете Вы остановите выбор.
Заранее благодарен.

Posted by: foxscar Sep 27 2011, 23:28

smile.gif

промежуточный результат. бк400 работает.smile.gif. скороро добавлю инфы.

Posted by: alex_t2 Sep 28 2011, 00:14

Справедливости ради, я с трудом могу представить, чтобы тут что-то не заработало. Задача же в сущности несложная.
Есть, правда, несколько моментов, которые могут впоследствии доставить некоторые проблемы.
Первое - если захотеть потом поставить пульт консъержа, то не очень понятно как. Т.е. понятно, что нужно или два комплекта ПК200 или один ПК800, непонятки будут с их совместной работой на одну линию при четырёх SELах. Впрочем это при желании можно решить.
Второе. Тоже в общем-то несущественное. Поскольку у серии 300 нет системы приоритетов, то при разговоре с одного блока вызова попытка набора номера на двух других приведет к одновременному занятию коммутатора двумя БУДами. Вероятность крайне мала, если в системе нет пульта консъержа с опросом квартир и не используется отзвонка по ключу.
Третье. Возникнут сложности с управлением коммутацией видеосигнала с четырёх блоков вызова на один абонентский видеофидер, если озадачитесь созданием видеодомофона.
В остальном - решение этой задачи (простой аудиодомофон без дополнительных опций) на оборудовании Визит гарантированно самое дешевое.

Posted by: Сергей S Sep 28 2011, 10:32

Foxscar !

Ждем с нетерпением, когда опишите как это работает.

Надо в " бой" и ничего не бояться. А всё остальное будет мелочи. Главное, чтобы получилось вызывать с любого домофона любую квартиру.

Да и вариант получится, со слов спецов, самый дешевый. Главное, чтобы работа системы не была в соответствии с этим словом.

Posted by: TS128 Sep 28 2011, 22:07

И параллелить БУД-ы нужно обязательно до подключения к БК-400.

Пульт консьержа вообще на самом деле не предусмотрен, но должен работать если поставить комплект ПК-800.

Самое неприятное то, что в БК-400 линии SEL на выходе ОДНОСТОРОННИЕ. Т.е. БК-400 по выходу не предусматривает занятость линии вообще и поэтому не контролирует состояние SEL.

Параллель 2 БУД-302М предусмотрена даже по инструкции на БК-400. В случае с двумя БУД и ситуация одновременного занятия освободившейся линии отпадает сама собой.

Напомню, что с БК-400 может работать только БУД-302М, поэтому ни о ПК-200 ни о БУД-420 речи быть не может.

Posted by: alex_t2 Sep 29 2011, 08:24

Нашел таки документацию на БК400. Обратили внимание, что при параллельном соединении 2-х блоков на одном БУДе подключается SEL0, на другом SEL1? Это как раз, видимо и задает приоритет. Работа 4-х блоков не предусмотрена. Я бы при необходимости в таком случае поставил их попарно на SELы.
ПК воткнуть получается тогда даже еще сложнее, если учитывать односторонность линии занятости после БК-400.
Теперь понятно, почему про БК-400 особо не афишируется. У неподготовленного инсталлятора вопросов будет больше, чем ответов.

Posted by: TS128 Oct 8 2011, 12:58

Зачем Вы всё это пишите? Подобного рода информацию мог бы предоставить, если бы захотел, к примеру бухгалтер организации, представителем которой Вы себя обозначаете. Т.е. никакой интересной информации Вы не предоставляете, кроме ссылок как какие-то неназванные номенклатурные еденицы.

Интересной информацией могли бы быть технические подробности - конкретные блоки определённой модели. Обсуждение их особенностей работы (каждого отделительного изделия) и внешних показателей.

Причём на этом форуме обсуждается ТОЛЬКО оборудование марки VIZIT. Хотите предложить что-то другое? В крайнем случае можете называть конкретные изделия, так чтобы можно было искать их в прайс-листах, искать документацию и т.д. Но грубейшим нарушением является указание марки рекомендуемых Вами изделий. Это уже получается чистой воды реклама. Вы же сами предлагаете не концентрироваться на одной лишь привычной марке, хотя сами делаете тоже самое. В итоге выходит, что Вы просто склоняете сторонников одной марки, к другой марке. А причём здесь вообще какие-то марки? Вы назовите хоть один блок, хоть одно изделие. Если Вас не интересует, или кажется отстающей марка VIZIT - зачем Вы вообще заходите и даже регистрируетесь на этом форуме? Вы из добрых побуждений хотите порекомендовать что-то другое? Так это называется рекламой, когда не спрашивают, а Вы предлагаете, причём неизвестно что, просто марку рекомендуете.

Всякого рода выступления - тут никому не интересны. И не надо оправдываться. Сказать Вы здесь можете всё что угодно. Только зачем? Ваша личная выгода никого здесь не интересует. Стало быть и слова не содержащие никакой полезной информации - тоже.