Добрый день
Сегодня собрал схему с БУД 420М и 431 панелью, есть нюансы:
1. При установке времени 1 сек не всегда элмаг открывает.
2. Слабый звук спикера вызывной панели.
Кто решал подобное подскажите

Posted by: Integral Service Apr 19 2013, 18:43

Цитата
1. При установке времени 1 сек не всегда элмаг открывает.

Если выставить больше времени - дверь открывается нормально? Замок Визитовский? Попробуйте протереть его и якорь WD-40, если не помогает - возможно неисправна плата размагничивания замка. Но и не понятно зачем на эл-магнитный замок ставить 1 секунду?

Цитата
2. Слабый звук спикера вызывной панели.

В БУДе есть настройки balance, doorstation и handset, ими можно немного регулировать, но как правило предел регулировки до акустического самовозбуждения довольно небольшой. Крутите ОЧЕНЬ медленно!

Posted by: TS128 Apr 19 2013, 20:51

на БУД-420 есть переключатель который надо включить. С завода сигналы БВД установлены в режим пониженной громкости, но разговор при этом должен быть громким.

Posted by: Vaald Apr 20 2013, 12:33

1. Электромагнитный замок Bel 300 (клиент сам заказал дверь с замком). Мне кажется он не успевает размагничиваться, потому, что когда срабатывает нужно большое усилие. (По поводу 1 сек. клиент!)
2. настройки balance, doorstation и handset это для разговора настраивал.
3. на БУД-420 есть переключатель который надо включить. С завода сигналы БВД установлены в режим пониженной громкости, но разговор при этом должен быть громким.
Так и есть разговор громкий переключатель bell.

Posted by: Vaald Apr 24 2013, 05:49

Пробовал переключать Bell безрезультатно. где-то косяк