здрасте вопрос так себе но владельцы требуют устранения суть такова, визит-312р,БУД-302,БК-100, расключены все 100 кв но в 6 и 7 кв при прикасании любого прописанного ключа идет кратковременный сигнал,ключи программировал сам и что-бы такого не было начинал со 101 ячейки,может кто поможет как исправить
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Rusian   звуковой сигнал с панели   Oct 20 2017, 14:19
Rusian   что народ не у кого такой проблемы не было или как   Oct 21 2017, 17:10
alex_t2   Всякое бывало. БУД-302 - стоквартирный. Квартира 1...   Oct 21 2017, 21:57
Rusian   Всякое бывало. БУД-302 - стоквартирный. Квартира ...   Oct 22 2017, 03:23
alex_t2   Может и идет, но реже, поэтому не замечают или не ...   Oct 22 2017, 10:13
b_oleg   А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1. М...   Oct 22 2017, 17:48
petr5555   А еще может там БУД-302М и замкнуты SEL0 и SEL1. ...   Oct 22 2017, 20:20
b_oleg   Так при одном БК-100 они и должны быть замкнуты.....   Oct 22 2017, 20:27
alex_t2   Держите еще три варианта: Может, БУД-302М, но памя...   Oct 22 2017, 20:40
petr5555   А чего гадать ??? Самое простое - отключить отзвон...   Oct 22 2017, 21:04
Rusian   А чего гадать ??? Самое простое - отключить отзво...   Oct 23 2017, 22:32
b_oleg   отзвонка отключена Тогда вероятность того, что им...   Oct 24 2017, 13:54
Rusian   Тогда вероятность того, что именно БУД выдает это...   Oct 28 2017, 02:18
b_oleg   да в том то и дело что я с напарником проверяли с...   Oct 28 2017, 13:19
alex_t2   Нет там ячейки 400. В 302 только 100 ячеек, так чт...   Oct 28 2017, 11:14