Posted by: ecs23 Apr 9 2016, 13:12
Встал вопрос необходимости подключения 6 панелей в параллель и два коммутатора БК-30
4 панели работает а две уже дают сбой на все остальные БК-30 в разных десятках друг другу не мешают
Подскажите пожалуйста по каким проводам идёт сигнал выбора квартиры чтоб через доп контроллер делать выборку какую панель подключить
Я так понял что выборка идёт по sel и EK, линия это проверка состояния трубки и связь
Posted by: ecs23 Apr 12 2016, 09:19
Я так понимаю форум мёртвый
Posted by: b_oleg Apr 13 2016, 23:13
Цитата(ecs23 @ Apr 9 2016, 13:12)
Встал вопрос необходимости подключения 6 панелей в параллель и два коммутатора БК-30
4 панели работает а две уже дают сбой на все остальные БК-30 в разных десятках друг другу не мешают
Подскажите пожалуйста по каким проводам идёт сигнал выбора квартиры чтоб через доп контроллер делать выборку какую панель подключить
Я так понял что выборка идёт по sel и EK, линия это проверка состояния трубки и связь
Добрый вечер.
SEL - выбор/занятость линии, Ek - питание коммутаторов и передача номера квартиры.
Думаю, что можно просто запараллелить соответствующие выходы БУДов SEl, LINE и GND и подключить к БК, а Ek от БУДов подключить к коммутаторам через резисторы (на вскидку - 1...3 кОм, надо подобрать), в параллель им включить диоды, катодом к БУДу.
Posted by: ecs23 Apr 21 2016, 21:58
Цитата(b_oleg @ Apr 13 2016, 23:13)
Добрый вечер.
SEL - выбор/занятость линии, Ek - питание коммутаторов и передача номера квартиры.
Думаю, что можно просто запараллелить соответствующие выходы БУДов SEl, LINE и GND и подключить к БК, а Ek от БУДов подключить к коммутаторам через резисторы (на вскидку - 1...3 кОм, надо подобрать), в параллель им включить диоды, катодом к БУДу.
может Анодам к буду?
Posted by: b_oleg Apr 22 2016, 01:47
Цитата(ecs23 @ Apr 21 2016, 21:58)
может Анодам к буду?
Катодом. Диоды для развязки БУДов при передаче номера квартир, а питание БК через резисторы (чтобы ограничить общий ток).
Posted by: ecs23 Apr 22 2016, 19:02
Цитата(b_oleg @ Apr 22 2016, 01:47)
Катодом. Диоды для развязки БУДов при передаче номера квартир, а питание БК через резисторы (чтобы ограничить общий ток).
понял попробую на выходных
Posted by: ecs23 Jul 11 2016, 07:21
Спасибо большое всё получилось
Не мог написать раньше схлопатал инульт
Posted by: stiker Jul 17 2016, 09:54
Цитата(ecs23 @ Jul 11 2016, 07:21)
Спасибо большое всё получилось
Не мог написать раньше схлопатал инульт
Каким номиналом резисторы ставили?
Posted by: b_oleg Jul 17 2016, 16:08
Зависит от количества БУД и БК.
Ориентируйтесь на такие значения (в КОм):
Кол-во БУДов разделить на кол-во БК и разделить на 2.
Posted by: df+ May 7 2018, 10:34
[quote name='b_oleg' date='Jul 17 2016, 18:08' post='27624']
Зависит от количества БУД и БК.
Ориентируйтесь на такие значения (в КОм):
Кол-во БУДов разделить на кол-во БК и разделить на 2.
У меня 4 БУДа и 6 БК, те резистор на 0,3 кОм. Все правильно?