4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 28 2011, 20:03
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



При таких параметрах выбор очень небольшой: БК-400, с которым умеет работать толь ко БУД-302М, и этот БК-400 ещё в дефиците. С БУД-302М, правда, работает любой БВД 300 серии, т.е. выбирайте какой понравится.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Aug 28 2011, 21:46
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Вопросов тут пока вообще больше, чем ответов.
Интересно, при использовании БК400 в какой точке правильно будет запараллелить шины? После БУДа (4хБУД+1хБК400+4хБК100), или после БК400 (4хБУД+4хБК400+4хБК100)? Или без разницы?




--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Радиотех
post Aug 29 2011, 06:29
Post #4


Пользователь
**

Group: User
Posts: 81
Joined: 2-May 10
Member No.: 46 200



Цитата(foxscar @ Aug 28 2011, 11:22) *

4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???

Здравствуйте foxscar !!!
Если оборудование ещё не смонтировано, то можем предложить ещё один вариант. ДАКС 4х4.
ДАКС 4х4 по своей сути практически является мини-АТС, только для домофонов.
Это оборудование позволит вам осуществлять вызов любой квартиры из общего массива абонентов.
Также все вызывные панели смогут работать параллельно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Сергей S
post Aug 29 2011, 11:18
Post #5


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 193
Joined: 16-January 11
Member No.: 46 563



Цитата(foxscar @ Aug 28 2011, 11:22) *

4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???

РАботать с нескольких дверей может и Визит и Райкман.
С Райкманом всё гораздо проще. Там выпустили КОММУТАТОР и координатные трубки подключаются без проблем. А главное, можно и 16 входов обеспечить .

Мы лично с головной болью ставим многопанельность с оборудованием Визит. С Raikmann - на раз -два.
Если стоят координатные трубки, то можно потом использовать Визитовские мониторы, если хочется. И другие "привычки" координатчиков остаются
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 29 2011, 12:45
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



уточняю. оборудование визит. кто то может сказать где можно купить БК 400?

что такое ДАКС 4х4?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 29 2011, 13:40
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Спрашивайте БК-400 у МОДУС-Н или ВИЗИТ-ЦЕНТРа... Вообще по-виденному это украинская разработка, а как не странно не все разработки VIZIT в Украине, появляются в широком распространении в России.

Д.А.К.С. 4х4 - это альтернативная разработка Радиотех, позволяет применять блоки вызова VIZIT или других марок, абонентские устройства (трубки, монитры) VIZIT, но при этом это свершено иная система с единым центральным блоком к которому подключается множество блоков вызова и коммутаторов.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 29 2011, 13:46
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



дакс 4 4 можно приобрести на территории Украины? и какая его стоимость? и более подробно информация есть о системе?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 29 2011, 17:11
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



нашел такую вот схемку


Attached thumbnail(s)
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 29 2011, 19:15
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(foxscar @ Aug 29 2011, 21:11) *

нашел такую вот схемку

Да, это и есть схема с использованием БК-400

БВД на этой схеме может быть любой из БВД-3хх (300 серии).

Про Д.А.К.С. лучше расскажет Радиотех, т.е. их представитель. Лично мне в их системе больше всего не нравится то, что никак не продуман вариант видеодомофона, не предусмотрена работа с пультом консьержа и ещё требуется нажимать "вызов" после набора номера квартиры, т.е. клавишу "#", "К" или "В" в зависимости от марки и модели домофона - для привыкших к VIZIT это неудобно.

Если Вы, foxscar, находитесь в Украине, то Вам проще всего обратится в украинское представительство VIZIT, ведь БК-400 - производится как-раз в Украине!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 29 2011, 20:06
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



все равно не ясно как увязать наших 4 входа с БК 400.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 29 2011, 21:22
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вариантов не много:
Можно к каждому из четырёх БУД-302М подключить по одному БК-400, а выходы всех четырёх БК-400 соединить вместе и подключить к четырём БК-100, кстати вместо БК-100 могут быть любые другие БК. А можно поставить один БК-400 и подключить к нему параллельно все БУД, но это решение скорее всего неправильное.

Вообще с БК-400 "вопросов больше, чем ответов" ввиду малого распространения этого изделия. БК-400 несмотря на то, что существует уже около года, появился только в украинском прайс-листе, а в российском прайс-листе и каталоге его нет даже среди новинок этого года. Но известно, что это изделие можно купить как в Украине так и в России.

Не ясно как к БК-400 предполагается подключение пульта консьержа - по идее достаточно выпустить TU-412, а ещё лучше БК-А418 с новой прошивкой и получится ПК-400 и ПК-1600! А самое главное если прошивка БУД-302М и БК-400 предусматривают наличие пульта консьержа с соответствующей прошивкой, значит возможно и подключение нескольких БУД к одному БК-400.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 29 2011, 21:48
Post #13


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



почему в описании БУД 400 ой серии говорится о том что он поддерживает до 4 входов. есть схема подключения для такой конфигурации?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 29 2011, 22:52
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



итог ??? увязать 4 двери вместе на оборудовании визит не удастся?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Aug 30 2011, 01:12
Post #15


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Не будем сидеть на объекте!
Мы Вас посадим, уважаемый, что бы Вы сидели и рассказывали всем какой хороший металлом Вы возите нам из заграницы...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Сергей S
post Aug 30 2011, 07:33
Post #16


Самый активный пользователь
****

Group: User
Posts: 193
Joined: 16-January 11
Member No.: 46 563



Цитата(TS128 @ Aug 30 2011, 02:12) *

Не будем сидеть на объекте!
Мы Вас посадим, уважаемый, что бы Вы сидели и рассказывали всем какой хороший металлом Вы возите нам из заграницы...

Да не вожу я ничего из-за границы тоже уважаемый, TS128.

А потом, здесь же кто-то писал про каких-то людей, которые заказывали чего-то Грейтору, а потом нашли разработчкиов из Зеленограда. Да и Питер, я смотрю, к этому делу (разработки Raikmann) подключился. Очень уж похоже одно изделия на фото, которое здесь выкладывал один из спецов на их КОММУТАТОР..

Так что, по-моему, разработки Райкман здешние. И это хорошо ! И как "гребут" ребята с помощью русских !

И почему металлолом? Вон, Alex_t2 зачем то его пробует. Обещал написать свои впечатления. Молодец - он не зашоренный.
А у меня самые номральные впечатления от Райкмане

Кстати, почитал здесь некоторые свои темы. Я там нигде плохо о визите не отзываюсь. Постоянно говорю, используйте Райкман, когда ВИЗИТ не может с чем-то справиться.

В этой теме ИМЕННО ТАКОЙ СЛУЧАЙ ! Господа ! - Ну не может Визит это по-человечески сделать.
Хорошая машина Визит - никто не спорит. Но не может он так работать - или голову "сломат" можно.

Надо признать этот факт, а не "посадим- не посадим".
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Aug 30 2011, 08:04
Post #17


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Это называется сам создаю тему, сам отвечаю, сам рекламирую Райкман!!!
Хотите рекламировать свой продукт, создайте свой сайт и вперёд!!!
Здесь не надо объяснять, что лучше, а что хуже на бредовых примерах, которые встречаются
один раз на тысячу. Народ, который сюда заходит, работает с домофонами не первый год,
знает о возможностях разной продукции и подберёт самостоятельно то, что ему нужно.



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 30 2011, 08:15
Post #18


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



уточняю еще раз. на визите реально увязать все 4 двери?. упрощаем задачу предположим квартир уменьшаем до 400. что с поддержкой 4 дверей в буде 420?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
foxscar
post Aug 30 2011, 08:37
Post #19


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 25
Joined: 28-August 11
Member No.: 46 917



при параллельном подключении 4 буд 420м. можно увязать 4 входа. а если потом подключить к ним бк 400 то впринципе задача будкет решена. но меня смущает 4 параллельно подключенных входа. как в тапкомслучае все это работать будет?

+


Attached thumbnail(s)
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Радиотех
post Aug 30 2011, 09:10
Post #20


Пользователь
**

Group: User
Posts: 81
Joined: 2-May 10
Member No.: 46 200



Цитата(foxscar @ Aug 29 2011, 14:46) *

дакс 4 4 можно приобрести на территории Украины? и какая его стоимость? и более подробно информация есть о системе?

Здравствуйте foxscar !!!
К сожалению мы пока не можем работать с Украиной.
Очень много трудностей с таможенным оформлением.
Поэтому излагать более подробную информацию нет смысла.
Разве что только в ознакомительных целях. Пока только можем дать несколько советов.
1.Можно ещё рассмотреть вариант с Метакомом. У них недавно появилась модель МК2003.2 с новой прошивкой и новый вариант коммутаторов. О системе известно мало, мало кто с ней работал. Хотя заявлено что вызывные панели можно завязать между собой в 16-ти панельную конфигурацию. Если судить по схеме представленной на сайте, то к каждой панели подключается свой коммутатор, как при обычном одноподъездном варианте, а вот панели подключаются между собой. Но что-то не слышно чтобы кто-то опробовал хотя бы 8-ми панельную систему. Скорее всего если расстояния небольшие то 4-х панельная конфигурация вероятно будет работать. Попробуйте изучить информацию по этой системе.
Но знайте тех.поддержка у Метакома слабая. Если возникнут нестандартные ситуации скорее всего вы останетесь один на один. Хотя представительство на Украине у Метакома есть. Вобщем оборудование в шаговой доступности.
2.По Визиту у вас тоже оборудование в шаговой доступности и есть огромный плюс в виде форума Визита где собрались можно сказать зубры координатного монтажа laugh.gif
Тоесть есть что посоветовать и есть кому советовать. И все советы к месту.
3. Если вы никогда не работали с двухпроводными системами не обслуживали их, то даже не думайте начинать. Тем более что двухпроводки остались в основном в Москве и Питере как наследствие первой волны домофонизации середины 90-х.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

3 Pages V  1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 29th March 2024 - 02:19