Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Нет переключения видеосигналов между БВД-431

Mara
post Nov 8 2009, 17:03
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 8-November 09
Member No.: 45 929



в подьезде две двери соответственно установлены две БВД-431
вся проводка проведена строго по схеме-паспорту.
проблема: с квартир где установлены видеодомофоны, кнопка переключения видеосигналов
не переключает видеоизображение двух этих БВД. появляется только видеоизображение приоритетного БВД.
Заранее спасибо за ответ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 8 2009, 21:03
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



biggrin.gif извините но Вы задаёте глупый вопрос.

То что Вы говорите по схеме-паспорту вероятно означает, то что у Вас применяется БК-2V, которая переключает видеосигнал между вызывными панелями... только Вы вероятно не поняли как всё это должно работать: Не имеет значения какой БУД+БВД установлен приоритетным, имеет значение только как подключена БК-2V - если производить просмотр картинки без вызова со стороны посетителя то отображается картинка того БВД который подключен к первому каналу БК-2V, в том случае если посетитель позвонит с другого БВД, то БУД обслуживающий этот БВД подаст сигнал по линии USE и БК-2V переключимся на этот канал. Переключится ровно на время вызова и разговора по этому БВД.

Для реализации того что Вы хотите - чтобы мониторы нажатием кнопки "MONITOR" переключали изображения с разных БВД по кругу, необходимо чтобы была обратная связь от мониторов с БУД, т.к. именно БУД является "мозгом" многоквартирного домофона, а БВД - это только его "лицо". Но этой обратной связи нет, и не может быть в координатной системе домофона. Имитация обратной связи обеспечивается пультом консьержа - там блок управления постоянно опрашивает по очереди каждую квартиру на предмет снятой трубки и если обнаруживает снятую трубку переходит в режим с вызова... но в этой системе всё равно инициатором является не абонентское устройство (монитор или трубка), а "мозг" пульта консьержа, который неустанно проверяет состояние абонентских устройств.

Это теория, а если Вам нужен практический совет, то вот что я могу Вам предложить сделать:

Для начала надо определится какие у Вас используются мониторы? Если М-402 и/или М-460, то можно протянуть 2 независимых системы домофона т.е. отказаться от применения БК-2V вообще, и протянуть 2 сети РВС-4+БК100 или просто 2 сети БК-4V, и соответственно 2 кабеля видеосигнала и подключить к каждому монитору отдельно каждый из 2 домофонов (БВД+БУД). Там где стоят трубки можно применить специальные для таких случаев устройства БК-2А, питание БК-2А лучше всего взять от линии питания РВС-4 (БК-4V). Можно упростить систему (и затраты) и обойтись только вторым каналом видео протянув дополнительный видеокабель и РВС-4 на нём.

Если у Вас мониторы М-430 - то у этой модели монитора есть возможность подключения дополнительной видеокамеры с одним каналом аудио - точно также делаете второй кабель видео и РВС-4 и подключаете ко второму видеоканалу мониторов М-430.

Кстати, если планируется ставить ещё и этажные или перед квартирой индивидуальные домофоны, то в случае с 430 монитором достаточно просто добавить к нему БКМ-440... а вот в случае с 460 или 402 мониторами уже ничего не сделать...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Mara
post Nov 8 2009, 22:19
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 8-November 09
Member No.: 45 929



на счет глупого вопроса я не обиделся, какие проблемы.
я просто не хотел расписывать что и как, что я сделал это раньше написав подробное письмо в тех отдел визиту, они просто напросто не вникнув в мою проблему послали меня на этот самый форум, вот здесь я не множко обиделся. прекрасный сервис, бюрократия чистой воды. а на счет ответа я заранее понял что придется прокидывать второй кабель, просек что не получится у 402 или 430 или 460 переключать изображения. и это пожалуй большое упущение и грубая ошибка визита, что они в своих тех паспортах пишут что есть переключение без спец оговорок, ведь человек по русски читает и понимает если написано будет переключать значит будет. и там не говорится что в такой-то схеме не будет эта функция работать.
Тогда зачем люди платили за 402 или 430 или 460 если просто они могли купить 401 которые намного дешевле получается я их обманул говоря что эта функция будет работать.
А щас я пошел горько плакать, о том что все таки потвердились мои опасения и спасибо вам TS128 за жирную точку в этом вопросе.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 9 2009, 02:14
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



401 незначительно дешевле... это во-первых.

Переключать изображения получится - никаких проблем.

402 и 460 - это 2-канальные мониторы и рассчитаны они на подключение 2 домофонов - многоквартирного и индивидуального - стоящего у входа в квартиру или на тамбуре (этажного). Но можно подключить и 2 многоквартирных... Ведь не случайно LN- есть на обоих каналах, при том, что для индивидуальных домофонов он не нужен. По статистике кстати говоря видео-домофоны более популярны среди индивидуальных чем много-квартирные, так что монитор предназначен скорее в большей степнени для индивидуального домофона стоящего у входа в квартиру, а видеосигнал от двери в подъезд, это уже когда хочется чтобы всё "красиво" было. Т.е. вполне распространено такое явление что на подъездном домофоне монитор просто выполняет функции трубки (без картинки вообще). Также по статистике большинству людей нечего смотреть перед дверью в подъезд, когда никто не звонит от подъездной двери в квартиру. Так-что просмотр картинки от поездной двери без вызова вообще относится к разряду мало-востребованных функций, не случайно другие производители домофонов часто вообще не реализуют эту возможность смотреть картинку без вызова от подъездной двери, в то время как просмотр картинки без вызова от индивидуальной вызывной панели (перед дверью в квартиру) реализован всегда.

То, что хотите получить Вы - принудительно просматривать картинки с обоих входов в подъезд похоже вообще никому никогда не было нужно. На вашем месте я бы вообще ставил видеодомофон только на один - главный вход в подъезд, а на дополнительный вход видео можно и не ставить... Если у Вас больше 100 квартир то в пару БУД-420+БВД431 до недавнего времени можно было поставить БВД-421(без видео)+БУД-420, сейчас можно поставить только БВД-М200 или новый БУД-302М+БВД-311 или какую-то другую БВД.
Если уж у Вас всё так красиво - видео стоит на обоих входах, то для таких случаев придумана система временно переключающая картинку на дополнительный вход... таким образом на 1 канале монитора Вы смежите увидеть посетителя с любого входа, а большего обычно никому не требуется! Если жители дома хотят поглядывать обстановку перед подъездной дверью (скажем наблюдать за парковкой или детской площадкой) то лучше уж тогда поставить видеокамеру повыше чтобы хорошо всё было видно, и сделать так, чтобы на время разговора картирнка переключалась на БВД, чтобы увидеть лицо посетителя, а всё остальное время показывалась бы картинка с видеокамеры... Это было бы куда более практичное решение. Можно поставить несколько видеокамер, подключить их к домофону через квадратор, поставить его в режим автопереключения, и жители смогут просматривать картинку с
нескольких камер!
И не расстраивайтесь Вы из-за цены мониторов - разница в цене незначительна, гораздо важнее возможность подключения к 2-канальным мониторам этажного или индивидуального домофона, который со временем могут пожелать установить жители. Именно из-за незначительной разницы в цене не существует 401 мониторов с памятью, цветных 401 мониторов, но зато есть такие 402, не существует одноканальных 460 мониторов. Больше того - 401 мониторы вообще говоря были интересны когда была модель без буквы S - с низковольтным питанием. Нет ничего хорошего в том, что каждый монитор включается в розетку 220V. Сеть 401 мониторов с централизованным питанием была весьма интересным решением. Сейчас на смену 401 мониторам без S можно считать что пришли 430 мониторы.

А мониторы М-401S вообще считайте что предназначены для индивидуальных домофонов - например на офисе или частном доме. Там где нет и не может быть потребности в 2 каналах, при этом монитор М-401S обладает мощным (в 3 раза мощнее чем в импортных аналогах) блоком питания способным питать не только вызывную панель но и замок! А если Вы собираетесь сделать многоквартирный видеодомофон с сетью мониторов М-401S то Вы совершенно нерационально будите использовать блоки питания этих мониторов и к тому-же создадите себе и жителям лишние сложности с обеспечением питания 220V. А сеть М-402S мониторов хоть как-то оправдана: на каждый из таких мониторов со временем можно повесить индивидуальную вызывную панель и обеспечить питания замка (например на тамбуре).

И в конце-концов Вы можете реализовать и то что хотите - только придётся протянуть ещё одну сеть коммутаторов и разветвителей сигнала, и тогда всё будет работать именно так, как Вы ожидали.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Mara
post Nov 9 2009, 19:27
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 8-November 09
Member No.: 45 929



Да я то понял что будет переключать, вторые клеммы они то и служат для для индивидуальной панели вызова, все очень просто. Вопрос стоял по поводу переключения вот именно двух подъездных дверей. Или у нас люди в Алмате привиредливые, просто придется сказать что заводом мол, не предусмотрено, что переключение между индивидуальной и многоквартирной панелью вызова. Что ж нет так нет. А вот на счет тех паспорта (не могу успокоится) хочу еще раз отметить, коль если такое в истории случилось значит нужно сделать поправку в тех паспорте. и есть ли какие то отделы реагирования на этом форуме, или как обычно книга жалоб или что то в этом роде чтоб кто-то принимал советы по улучшению всяких мелочей.
а вам TS128 еще раз большое спасибо за подробные ответы и разъяснения.