Несколько БВД с неполадками, подскажите пожалуйста...

, Подскажите что в них посмотреть или с чего начать ремонт
Fox
post Oct 12 2009, 21:03
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 12-October 09
Member No.: 45 893



БВД N100VP

Все в принципе работает(ну там в сервисное меню заходит), но когда набираешь номер квартиры, во время вызова загорается лампочка на ПУ(индикатор вызова), потом щелчек в БВД и сбрасывает... Подскажите что может быть...

БВД N100

При включении пищит как будто нет перемычки PRG, хотя она включена. Поменял проводок перемычки не помогло )), посмотрел по схеме и думаю что это с самим контроллером этим...

БВД 313

Тупо считыватель не работает (
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Oct 14 2009, 15:31
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



БВД-N100VP: Проверте выходные элементы - похоже на пробой и замыкание выхода LN на землю.

БВД-N100: а может быть он "не видит" микросхему памяти? он тогда тоже пищит... Что Вы проверяли БВД действительно находится в сервисном режиме?

БВД 313T: Прозвоните на сопротивление внешнее кольцо считывателя и проверте не пробит ли стабилитрон на выходе защитный...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Fox
post Oct 14 2009, 19:34
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 12-October 09
Member No.: 45 893



Спасибо ), завтра попробую.

Сегодня еще один такой же принесли как и N100VP только тот еще когда трубку снимаешь после щелчка сразу срабатывает на открывание...

По N100 посмотрю завтра память, ну я попробовал сервисный кож забить он пропищал вроде как забился код...

По 313 у него теперь и питание куда то делось, провода все целые а он не включается даже (, хотя на клеммах напряжение есть
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Oct 14 2009, 22:16
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Сразу открывает после поднятия трубки - это тоже неисправности выходных элементов БВД по линии LN...

В сервисном режиме БВД должен заходить в программирование без кода, на то он и нужен этот режим...

По БВД-313T (и по всем остальным) - если собираетесь ремонтировать с паяльником - всегда начинайте с того, что внимательно смотрите плату - многие неисправные элементы и повреждения видны невооруженным глазом.