Имеется подъезд пятиэтажки на 15 квартир. Установлено оборудование: БУД-301К, БВД-313R, УКП-8, УКП-12, УКП-12М, ML-300, кнопка exit. Подъезд достался в наследство от прошлой бригады монтажников с проблемой - когда звонят в квартиру 72, идет тихий вызов и тихо слышен разговор в 62. Причем когда звонишь наоборот в 62, в 72-й ничего не слышно, все нормально работает. Проверил полярность, заменил УКП-8 на 100% исправные в обеих квартирах, поменял плату коммутатора в БУДе, поменял БУД, заменил провода до стояка от обеих квартир, проверил все соединения на этажах - а ничего не помогает. Интересная вещь - когда поставил коммутатор из другого 100% рабочего БУДа - вызов в квартиру 72 вообще пропал Когда заменил старый БУД другим (с этим же коммутатором - тоже самое - вызова в 72 нет, звук в БВД как будто квартира отключена). Ставлю старый коммутатор - вызов снова появляется. Правда опять в обе квартиры - и 62 и 72. Шина десятков сделана КСПВ 4х0.4, единиц - КСПВ 10х0.4. Пробовал отключать все провода единиц и десятков кроме D6 D7 E2 - не помогает. Есть у кого какие соображения? Завтра собираюсь перетягивать заново кабели в стояке.
|
TS128 |
Feb 27 2009, 23:04
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Начнём с того, что по устройству коммутатора, будь это БК или плата коммутатра БУДа-301К исправный коммутатр не может подключить несколько десятков или едениц и следовательно несколько трубок больше одной... Как бы не глючел БУД. Поэтому подобного рода неисправности нужно искать в коммутаторе или в проводах.
Больше всего Ваша проблема похожа на то что в коммутаторе при установке котрого звонят 2 квартиры пробит элемент микросхемы работающий на 6 десяток. В БК вместо этой микросхемы отдельные транзисторы менять их дешевле и проще чем целую микросхему, но в коммутаторе БУДа-301К для экономии места поставили микросхему... относительно не дешёвую кстати... Почему элемент пробился? потаму что какие-то фокусы происходили с проводкой, позможно по вине этих же фокусов на исправномом коммутаторе 72 квартира не работает. Может быть что-то в щитках и стояках, может быть что-то в квартирах... Ещё вполне возможно кто-то подключил неправельно трубку... скажем между 2 десятков... проверте это если ещё не проверяли... но факт того что с исправными коммутаторами не все квартиры работвют заставляет усомнится в последнем. БУД-301К без проблем меняется на БУД-301М + БК, микросхема памяти свободно перетыкается вместе с ключами и почим... |
Ivanych |
Mar 3 2009, 19:49
Post
#3
|
Активный пользователь Group: Registered user Posts: 103 Joined: 9-January 09 Member No.: 27 043 |
Перетянул заново провода в стояке, поставил обратно старый блок и коммутатор, на всякий случай подсоединил 60-е квартиры на D1, а 70-е на D2, ввел смещение 50 и все заработало. По крайней мере пока жалоб нет.
|