Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

установка КТМ прямо в дверь

goalvv
post Dec 23 2011, 13:51
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 9-March 11
Member No.: 46 662



Доброго всем времени суток! Подскажите, можно ли установить плату КТМ непосредственно в дверь? Есть желание заменить на черном ходе контроллер цифрал на КТМ. На основном входе стоит М200 так что с переносом ключей проблем нет (DM-08). Просто протянуто к выходу только два провода для питания цифрала, а заново тянуть не хочется. Боится ли КТМ отрицательных температур или просто лак для платы сэкономили? smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 23 2011, 18:57
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Не сэкономили там лак для платы. Лаком покрываются все платы VIZIT.

Контроллер КТМ-600 (с низковольтным питанием) можно установить на дверь. Главное, чтобы не допускать прямого попадания воды на контроллер - этого не терпит любой контроллер. Считыватель пи этом желательно использовать входящий в комплект контроллера КТМ - этот считыватель имеет защиту входа ТМ и самое главное в считывателе расположен звуковой индикатор.

Контроллер с питанием 220V - КТМ-602 устанавливать на дверь нельзя, так как в непосредственной близости от двери не должно быть проводки 220V по соображениям безопасности.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
goalvv
post Dec 23 2011, 20:13
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 9-March 11
Member No.: 46 662



Цитата(TS128 @ Dec 23 2011, 18:57) *

Не сэкономили там лак для платы. Лаком покрываются все платы VIZIT.

Контроллер КТМ-600 (с низковольтным питанием) можно установить на дверь. Главное, чтобы не допускать прямого попадания воды на контроллер - этого не терпит любой контроллер. Считыватель пи этом желательно использовать входящий в комплект контроллера КТМ - этот считыватель имеет защиту входа ТМ и самое главное в считывателе расположен звуковой индикатор.

Контроллер с питанием 220V - КТМ-602 устанавливать на дверь нельзя, так как в непосредственной близости от двери не должно быть проводки 220V по соображениям безопасности.


Спасибо за ответ! Смущала паспортная х-ка - температура эксплуатации БУ - от +1 до +40.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 23 2011, 20:33
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ну это написано просто так. Дело в том, что плата КТМ специально не разрабатывалась для эксплуатации при низких температурах, хотя имеет все основания работать в таких условиях. Считыватель же напротив специально рассчитан на работу в тяжёлых климатических условиях.