Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Устройства управления доступом _ скуд с матрикс 2 это реально?

Posted by: андрон Dec 18 2012, 13:09

стоит цель смонтировать скуд на 2 двери с электромагнитными замками и вызывной панелью (её нужно спарить с подьездным домофоном) в теории это сделать реально а в практике такого не было. хочется сделать дешево и сердито. помогите добрым советом.

Posted by: alex_t2 Dec 18 2012, 20:37

А в чем проблемы-то?
С какого места начинать советы? Ваше ТЗ непонятно, что хотите получить - парадный вход+черный, или тамбур с консъержем.
Что за вызывная панель, в чем заключается "спарить с подъездным домофоном".
Просто поясните своими словами, как должно работать, тогда уже можно что-то посоветовать.

Posted by: андрон Dec 19 2012, 13:03

Цитата(alex_t2 @ Dec 18 2012, 20:37) *

А в чем проблемы-то?
С какого места начинать советы? Ваше ТЗ непонятно, что хотите получить - парадный вход+черный, или тамбур с консъержем.
Что за вызывная панель, в чем заключается "спарить с подъездным домофоном".
Просто поясните своими словами, как должно работать, тогда уже можно что-то посоветовать.

нужно закрыть доступ к квартирам с ливтовой площадки + закрыть выход на балкон . на ливтовой площадке поставить БВД-405 CP-4 в 4 квартиры видеодомофоны чтоб работали с двумя бвд. из всего оборудования имеется БВД-405 CP-4 , кнопки открывания exit 300. помогите подобрать оборудование. ктм 602 в планах нет (недолюбливаю его почему то) хочу попробовать с матриксом 2 но не уверен что легко эделаю. и почему бывает так что делая монтаж подобных систем на какую бы кнопкуне нажимал вызов идет на все квартиры одновременно?это убирается немного поколдуя с минусами питания.

Posted by: Integral Service Dec 19 2012, 20:04

Уточните, вам нужно чтобы на мониторах работал подъездный и этажный? В любом случае можно ставить как КТМ так и Матрикс, хотя не понимаю почему вы ктм так недолюбливаете

Posted by: андрон Dec 19 2012, 20:14

Цитата(Integral Service @ Dec 19 2012, 20:04) *

Уточните, вам нужно чтобы на мониторах работал подъездный и этажный? В любом случае можно ставить как КТМ так и Матрикс, хотя не понимаю почему вы ктм так недолюбливаете


да чтоб на мониторах работало. не знаю почему у меня неприязнь к ктм

Posted by: TS128 Dec 19 2012, 21:25

Вам подходят любые мониторы или терминалы VIZIT вместе с БКМ-440 на каждый монитор (М-430, М-440, М-456, МТ-460), либо мониторы М-402 (БКМ к ним нельзя и не нужно подключать). Рекомендуются модели М-430, М-440, М-456, МТ-460, потому как обеспечивать розетку 220V каждому монитору не простая задача. 4 БКМ-440 можно установить в одном-двух щитках вместе с источником питания замков и БВД и проложить туда 220V в одну точку, для питания всего оборудования. К мониторам достаточно будет проложить только низковольтную проводку.

Зря вы негативно относитесь к КТМ-602 - это оптимальное решение. Он всё необходимое содержит в одном корпусе. Не только контроллер, от КТМ также можно питать и БВД-405, от специальной клеммы. MATRIX II скорее всего даже заработает с КТМ-602, но у него в комплекте свой считыватель. Если не хотите КТМ-602, можно вместе с MATRIX II поставить Z-5R, но потребуются два источника питания для БВД и для контроллера ключей со считывателем и замком. Для Z-5R желательно применять импульсный блок питания на 12-15V. Для БВД нужен блок питания 16-25V, подходит импульсный на 18V или 24V. БВД можно питать и от одного из БКМ-440, либо ото всех БКМ-440 сразу через диоды. Только диоды желательно брать Шоттки на 1А, например 1N5819.

Posted by: alex_t2 Dec 19 2012, 23:41

Есть MATRIX II-K (сразу с контроллером)

Posted by: Cheh Dec 19 2014, 11:21

А MATRIX II будет работать с брелками vizit

Posted by: petr5555 Dec 20 2014, 22:00

Цитата(Cheh @ Dec 19 2014, 11:21) *

А MATRIX II будет работать с брелками vizit


А какая разница ?
Брелок он и в Африке брелок....


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)