Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Closed TopicStart new topic
> 

При замене БУД не избавиться от свиста

, (срочно нужна помощь)
KPA
post May 23 2007, 23:58
Post #1


Unregistered









После замены БУД-301 на БУД-301М появился "свист" от которого потенциометром BALANCE не избавиться даже при уменьшении усиления "HANDSET" и "DOORST" до минимума. При этом слышимость при уменьшении усиления снижается почти до нуля, а свист - остается.
Однако, если отключить разводку по квартирам и подключить одну трубку для подстройки балланса, - (как написано в инструкции) все работает ОТЛИЧНО! Слышимость - великолепная в обоих направлениях, возбуда нет, дверь отпирается!
При подключении же квартир, вновь появляется свист, слышимость - отвратительная (точнее почти отсутствует совсем) и дверь с УКП не отпирается.
Данный дефект проявляется, вроде бы, не от всех квартир. Провозился пол дня, но даже закономерность установить не удалось.

На старом БУД-301 все работало нормально.

Нужен совет! Срочно!
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post May 27 2007, 03:51
Post #2


Unregistered









Вызов идёт на все имеющиеся трубки? (Ни на одной нет "ошибки" в виде сирены или одного короткого тона?)
тщательно проверте линию на переполюсовку трубок, на замыкание в линии. То что вы подключаете одну трубку к имеющемуся БК не всегда достаточно для проверки. Прозвоните выходные элементы БК на полный или частичный пробой (нулевое или одинаковое сопротивление в обоих палярностях) не редко они выходят из сторя - как элементы десятков так и едениц. Последнее - трубки бывает что неисправнеость трубки.
Go to the top of the page
+Quote Post
KPA
post May 27 2007, 19:42
Post #3


Unregistered









Цитата(TS128 @ May 27 2007, 04:51) *

Вызов идёт на все имеющиеся трубки? (Ни на одной нет "ошибки" в виде сирены или одного короткого тона?)

1) Я предполагаю, что Вы имеете ввиду "индивидуальный вызов" отдельнот в каждую квартиру.
=> Все квартиры проверить не мог (много), но во все те, которые проверял набором номера квартиры, вызовы проходили нормально (никаких дефектов или ненормальностей не обнаружено).
А что за "ошибку" Вы имеете ввиду? Когда выдается "сирена" / "короткий тон" ?
Я пока что сталкивался только с вариантом выдачи "ошибки" при обрыве линии (то же происходит при переполюсовке трубки). И, честно говоря, ещё ни разу не сталкивался с вариантом к.з. линии, поэтому даже не знаю, что из себя будет представлять выдача такой "ошибки".

Цитата(TS128 @ May 27 2007, 04:51) *

Тщательно проверте линию на переполюсовку трубок, на замыкание в линии. То что вы подключаете одну трубку к имеющемуся БК не всегда достаточно для проверки.

2) При переполюсовке, при наборе номера этой квартиры должен раздаваться сигнал ошибки аналогичный обрыву (т.к. в трубке стоит диод).

Цитата(TS128 @ May 27 2007, 04:51) *

Прозвоните выходные элементы БК на полный или частичный пробой (нулевое или одинаковое сопротивление в обоих полярностях) не редко они выходят из строя - как элементы десятков так и единиц.

3) БК только что заменил; первоначальный дефект - остался. Значит - он не причем, однако, вопрос:
Вы прозваниваете БК при отключенном питании и всех отключенных проводах абонентов (т.е. отключенных проводах единиц и десятков)?

Цитата(TS128 @ May 27 2007, 04:51) *

Последнее - трубки бывает что неисправнеость трубки.

4) Согласен, но при такой неисправности (по крайней мере встречавшейся в моей практике) не работал только этот канал вызова до абонента. А у меня не работают приблизительно 80-90% каналов. Да и неисправность наблюдается не в виде "отсутствия вызова" (вызов есть всегда!!!), а виде появляющегося свиста, когда абонент (реагируя на этот вызов) снимает трубку!

-------------
За подсказки - СПАСИБО. Предполагаю, что наиболее вероятны варианты 1) и 2) которые Вы мне подсказали.
Оба они проверяются прозвонкой.
Кстати, в Вашей практике, когда Вы вот также прозваниваете, Вы отключаете все линии от БК ?

Вопрос вот к чему: я хочу попробовать отключать абонентов по частям, чтобы определить вначале "группу", а затем уже и конкретного абонента (будет один / max = два), который всё портит.
Вы так никогда не делали?
Go to the top of the page
+Quote Post
Motto
post May 29 2007, 20:25
Post #4


Unregistered









Я был точно в такой же ситуации.
Железо БУД 301М, БК100 и БВД311

Доходило до смешного. 20 абонентов работают нормально, подключаешь 21-го и имеешь проблему. При установке связи идет самовозбуд и слух гражданина начинает оскорблять мерзкий свист из динамика. Причем если прицепить эту 21-ю трубку непосредственно к БК100, то всё работает. Прицепили к клеммнику в этажном щитке, всё работает. Установили у абонента, свистит сцука.

После продолжительного сношения в акваланге, в гамаке и стоя проблема решилась почти случайно. Просто запараллелил провода по два, идущие с БВД на БК, благо резервные жилы в кабели всегда оставляю. И проблема ушла. Но ушла не совсем. Если во время разговора приложить палец к считывалю, небольшой свист таки появляется.

В другом подъезде при раговорах наблюдалось легкое подсвистывание. Чем громче орешь, тем сильнее. И шел небольшой фон. Причину обнаружили случайно. Кабель идущий по щиткам, заканчивался на 9-м этаже. Резервные жилы были зачищены и торчали в разные стороны. И видимо то ли контачили с чем то, то ли просто наводки ловили как антенна. Обрезали, заизолировали и нет проблем.
Go to the top of the page
+Quote Post
KPA
post May 29 2007, 23:17
Post #5


Unregistered









Цитата(Motto @ May 29 2007, 21:25) *

Я был точно в такой же ситуации.
Железо БУД 301М, БК100 и БВД311

Вот-вот и у меня возникла такая история при замене БУД-301 на БУД-301М !!!
(При БУД-301 всё работало. Жаль, что этот блок вышел из строя. Теперь - проблемы).

Моя комбинация: БУД-301М, БК-100, БВД-321.
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jun 2 2007, 22:27
Post #6


Unregistered









Меня тут давно небыло...


1. БК прозваниваю при полностью отключенных всех проводах и обычно в "лабораторных" условиях, а не "на обьекте". Проверка исключительно на предмет повреждения полупроводниковх элементов - транзисторв, и встроенных в микросхемы едениц, диодов (по одному на каждый выход - см. документацию на эти МС) - и те и другие не редко бывают пробиты.

2. Бывали случаи когда свист имелся по вине самой трубки, при этом трубка в целом работала. Устранялся свист после замены трубки. Ещё имеются случаи одновременного выхода из сторя нескольких трубок (до 10), при этом одни трубки при наборе их домофон отвечал "сиреной" а при наборе других, на том же домофоне домофон отвечал одними коротким тоном! остальные трубки при этом вызывались нормально.

За версии Motto относительно проводов - Спосибо ему! При случае в следующей раз попробуем. подобные варинаты обычно проверялись, но будим присматриваться к ним внимательнее!
Go to the top of the page
+Quote Post
KPA
post Jun 3 2007, 01:15
Post #7


Unregistered









Вчера работал в этом подъезде. Привожу отчет по проделанной работе:

1) Первое, что сделал - прозвонил все выходы БК (без отсоединения проводов), но при выключенном питании. Прозванивал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ выходов (с проводами) друг с другом.
При одной полярности = бесконечность (>>100кОм)
При другой полярности = прозванивался диод (который в трубке).
2) Проверил на отсутствие "замыкания" всех выходов БК (с проводами) на "землю". В качестве "земли" использовал водопроводные трубы, предварительно проверив, что между ними и 0В БК имеется соединение (в моем случае сопротивление между ними было около 5 Ом).

К сожалению (или к счастью) - ничего обнаружить не удалось! Всё было в порядке.

Тогда я принял решение: включить питание и, в случае появления "свиста", начать отключения квартир по частям ("веерным" методом) до тех пор, пока дефект не исчезнет у оставшихся квартир.
А затем начать обратно подключать квартиры по-отдельности, надеясь таким образом найти квартиру (или группу квартир), которые вызывали такой дефект работы домофона.
Включил... Всё было в порядке! Все квартиры, которые мне удалось проверить (при наличии жильцов дома) - работали нормально!

Т.е. "дефект" - исчез сам! (Мне это, конечно, не нравится, т.к. он вновь может появиться в любой момент, но факт - остается фактом).

Тем не менее (по рассказам жильцов), во время наличия этого "дефекта", в тех квартирах в которых не наблюдалось "свиста", жильцы говорили, что при снятии своей трубки они слышали разговор (ответ на вызов) соседей. Об этом мне сообщили жильцы нескольких квартир. Кроме того, жильцы двух квартир мне сообщили, что у них в трубку проходил сигнал от использования ключей ТМ соседей.

Оба эти симптома позволяют предположить, что причиной "дефекта" могло быть "короткое замыкание" в кабеле одной или нескольких жил между собой. (В подъезде есть крысы).
Так что даже при самоустранившемся дефекте, - имеется информация о возможной причине его появления!

Думаю, что на этом тему можно считать закрытой.
Однако, т.к. дефект не был устранен мной, - он может вновь появиться. В этом случае обещаю: после устранения дефекта написать не "предположения", а "действительные причины" его появления.

------------------------------------------
Всем спасибо за поддержку, подсказки и советы.
Особое спасибо TS128.

С уважением, KPA.