Нужен совет

, Четыре БУД-302м в параллель
df+
post May 6 2018, 10:38
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 12-March 10
Member No.: 46 119



Подъезд №1 -230 квартир (БВД-344+БуД-302+БК-400+3-БК-100)
Подъезд №1 -120 квартир (БВД-344+БуД-302+БК-100+БК-30)
Закрыли 2 калитки, туда БВД-344+БУД-302), все квартиры на БК-400, БУДы в параллель.
Получили: Калитка 1 звонок в подъезд 1 идет, подъезд 1 в подъезд 2 звонок идет, подъед и калитка 2 ошибка вызова, но видят когда линия занята.
Отключили БУД подъезд 2, с калитки 2 звонок пошел.
Есть решение без замены БУДов ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
df+
post May 22 2018, 21:24
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 12-March 10
Member No.: 46 119



БУД-430 (Совместная работа до четырёх блоков управления, соединенных параллельно)
почему он работает, а 302м нет?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post May 23 2018, 22:35
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



В БУД-302М сигнал на линии SEL и Ek идет через резисторы 150 и 51 Ом соответственно.
В БУД-430 - через 22 Ом, поэтому здесь длина, емкость жил кабеля и запараллеливание БУДов влияют меньше.