Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Замок не открывается с трубки

Ehiko
post Dec 5 2018, 21:33
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-December 18
Member No.: 50 266



Состав системы:
БПД-18/12-1-1
БВД-SM101R
БК-10 14 шт. (кол-во квартир 60, этажей 5)
VIZIT УКП-7
VIZIT EXIT 300M
VIZIT-МL300

У большинства квартир замок не открывается с трубки, кнопка, ключи и код на открытие работают.

Начал поиск неисправности с блока питания, все предохранители целые на выходе "18В" напряжение 20+ на БВД приходит столько же. На всякий случай поменял БП, без изменений.

Проверил соединение шлейфа БВД с кабелем, все скрутки пропаяны, окислов и повреждений нет.

Проверил все БК на КЗ и переполюсовку трубок, всё в норме. На всякий случай отключил квартиры на которых нет сопротивления трубки на базе, чтобы исключить переполюсовку со снятой трубкой, без изменений.

Завтра собираюсь поменять БВД. Если не поможет, то что это может быть? Есть ли еще способы выявления причины не открытия?

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Dec 5 2018, 23:03
Post #2


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 236
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Еще раз проверить все БК на переполюсовки, КЗ и прочее. Кстати, а для чего столько БК?


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 6 2018, 01:21
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(L0Ki @ Dec 5 2018, 23:03) *

Кстати, а для чего столько БК?



А это чтобы облегчить труд ремонтника !!! laugh.gif

Но, в общем, все признаки или перевёртыша, или замыкания.


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ehiko
post Dec 7 2018, 09:33
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-December 18
Member No.: 50 266



Проблема решена biggrin.gif
Соединение между БК и трубкой абонента везде исполнено экранированным кабелем и один из жильцов в дополнение к подключенным жилам подключил на трубке экранирующую жилу к минусу. Удалось найти путем поочередного подключения БК, а затем квартир на нем. Повезло, что это была 4 квартира так бы тонну времени потратили.
Только вот не могу взять в голову как это влияло на систему? Экранирующая жила не была подключена к БК, а просто касалась DIN рейки.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 19th March 2024 - 04:56