помогите разобраться с БУД-301К и БВД-313, помогите разобраться с БУД-301К и БВД-313 |
помогите разобраться с БУД-301К и БВД-313, помогите разобраться с БУД-301К и БВД-313 |
Артём85.85 |
Nov 3 2010, 22:26
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 16 Joined: 22-October 10 Member No.: 46 414 |
Доброго времени суток! у меня такая проблема: при вызове любой из квартир выдает ошибку, но при этом с кнопки и с ключа открывает. монтаж делал не я! провода в порядке, проверил! в подъезде нумерация квартир с 70 до 96! может проблема со смещением? хотя раньше же работало все! помогите разобраться пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
TS128 |
Nov 3 2010, 23:53
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Для проверки выключите питание, выньте микросхему памяти из панельки на плате БУД, затем включите питание. Без памяти дверь не откроется по ключам, но смещение перестанет действовать и можно вызывать квартиры по номерам к которым они подключены. Если всё равно не заработает подключите заведомо исправную трубку напрямую к БУД. Если и это не поможет значит БУД неисправен. Если извлечение памяти поможет - поставьте смещение заново, проверьте квартиры на отключение.
|
Артём85.85 |
Nov 6 2010, 07:43
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 16 Joined: 22-October 10 Member No.: 46 414 |
Для проверки выключите питание, выньте микросхему памяти из панельки на плате БУД, затем включите питание. Без памяти дверь не откроется по ключам, но смещение перестанет действовать и можно вызывать квартиры по номерам к которым они подключены. Если всё равно не заработает подключите заведомо исправную трубку напрямую к БУД. Если и это не поможет значит БУД неисправен. Если извлечение памяти поможет - поставьте смещение заново, проверьте квартиры на отключение. продолжение.......... сейчас само все пришло в норму? наверное нужно БУД все аки заменить? |
TS128 |
Nov 6 2010, 12:24
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Возможно повреждена пайка на клеммах или каких-то элементах. Это может быть от части или полностью заводским браком. Иногда такие дефекты встречаются.
|
petr5555 |
Nov 7 2010, 22:16
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Скорее всего проблема с плохим контактом в проводах или
колодках от БУДа до БК. |
TS128 |
Nov 7 2010, 23:48
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да, верно petr5555 , вот только у БУД-301К нет и не может быть БК по определению
Впрочем плохо вставленный блок МКД-80 или грязные контакты разъёма - такое теоретическим может быть. |
volandr |
Nov 8 2010, 05:07
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 31 Joined: 20-November 09 Member No.: 45 946 |
Скорее всего плохой контакт в разъёме МКД-80.Другого быть не может!Советую просто вытащить его и снова вставить.
|
Артём85.85 |
Nov 13 2010, 08:47
Post
#8
|
Новый пользователь Group: User Posts: 16 Joined: 22-October 10 Member No.: 46 414 |
СПАСИБО ВСЕМ! )))
|
Lo-Fi Version | Time is now: 27th April 2024 - 15:35 |