Добрый день, Коллеги!
Есть вопрос, связанный с установкой адресов на БК-4MV. Производитель заявляет возможность программирования адресов в диапазоне 1-200, однако при выставлении сталкнулись с проблемой: На клеммах FA можно 8ю джамперами выставить максимум 165, соответствено на FB +1, на FC +1 и на FD +1. Итого последовательно можно довести до 168 квартир. А как дальше установить джампера, чтобы скоммутировать и прописать адреса на 196 квартирах? Не понятен алгоритм, а паспорт устройства на эту тему молчит... Заранее благодарю за ответ. |
alex_t2 |
Apr 11 2011, 20:43
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
На одном SELе коммутируется 100 квартир, и 100 на другом. Адресация на каждом не превышает сотни.
Таким образом, чтобы подключить квартиру 198 например, нужно установить перемычками коммутатора номер 98, а его клемму SEL подключить к линии SEL1. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|