Posted by: maximmb Jul 16 2012, 21:35
Уважаемы специалисты!
Столкнулись с проблемой что в подъезд повадились засранцы
Выяснили что у при установке не был заменен код #423, спецов которые ставили уже не найти.
Что имеем
БВД-N100CP
Скачал инструкцию http://domofon.ru/getfile/346.pdf
Что сделано:
- отключено питание
- откручен и отсоединен провод PRG
- включено питание
- одиночный сигнал прозвучал
Далее по инструкции:
ввожу #999 сигнал 1234 сигнал
8 новый код 108 и тишина
попробовал отключить вообще код
ввожу #999 сигнал 1234 сигнал
1 0 и тишина
Прошу помочь разобраться с этой проблемой
Как сменить пароль 1234 и этот код для засранцев #423
Если возможно, то пошагово
PS форум читал, не нашел ответов
Заранее всем спасибо
Posted by: L0Ki Jul 16 2012, 21:52
Цитата(maximmb @ Jul 16 2012, 22:35)
Что сделано:
- отключено питание
- откручен и отсоединен провод PRG
- включено питание
- одиночный сигнал прозвучал
Далее по инструкции:
ввожу #999 сигнал 1234 сигнал
8 новый код 108 и тишина
попробовал отключить вообще код
ввожу #999 сигнал 1234 сигнал
1 0 и тишина
Зачем нажимать #999, если рассоединены провода PRG? Вы уже находитесь в системном режиме, просто жмите 8 после включения и набирайте новый код. Не забудьте нажать после этого #, иначе новый код не сохранится в памяти.
Posted by: maximmb Jul 16 2012, 22:03
Цитата(L0Ki @ Jul 16 2012, 22:52)
Зачем нажимать #999, если рассоединены провода PRG? Вы уже находитесь в системном режиме, просто жмите 8 после включения и набирайте новый код. Не забудьте нажать после этого #, иначе новый код не сохранится в памяти.
Сходил проверил.
Там в блоке к колодке напротив надписи PRG присоединен один провод и соответственно его я и выкрутил.
Может надо его еще раз обесточить и включить потому что мы там всякие комбинации вводили?
По вашему совету я набрал 8 108 # на домофоне загорелась красная лампа ошибка и частый звуковой сигнал.
Что еще можно сделать?
Posted by: L0Ki Jul 17 2012, 20:28
Цитата(maximmb @ Jul 16 2012, 23:03)
Там в блоке к колодке напротив надписи PRG присоединен один провод и соответственно его я и выкрутил.
Может надо его еще раз обесточить и включить потому что мы там всякие комбинации вводили?
По вашему совету я набрал 8 108 # на домофоне загорелась красная лампа ошибка и частый звуковой сигнал.
Вы описание панели читали?
"Для перевода блока вызова в режим системных установок выключите питание изделия, отсоедините на блоке вызова от клеммы "PRG" провод, соединяющий эту клемму с цепью "GND" платы блока, и включите питание. В блоке вызова звучит один сигнал, подтверждающий о входе в режим системных установок. Для выхода из режима системных установок выключите питание, и соедините провод цепи "GND" блока вызова с клеммой "PRG". При включении питания изделие перейдет в дежурный режим."
Posted by: maximmb Jul 17 2012, 20:37
Цитата(L0Ki @ Jul 17 2012, 21:28)
Вы описание панели читали?
"Для перевода блока вызова в режим системных установок выключите питание изделия, отсоедините на блоке вызова от клеммы "PRG" провод, соединяющий эту клемму с цепью "GND" платы блока, и включите питание. В блоке вызова звучит один сигнал, подтверждающий о входе в режим системных установок. Для выхода из режима системных установок выключите питание, и соедините провод цепи "GND" блока вызова с клеммой "PRG". При включении питания изделие перейдет в дежурный режим."
Читал.
К клеме PRG подходит один провод, который потом уходит под крышку блока.
к GND подходят два провода.
После прочтенного я отсоединил провод от клемы PRG и посчитал что этого достаточно хотя возможно и нет.
Posted by: L0Ki Jul 18 2012, 19:35
Цитата(maximmb @ Jul 17 2012, 21:37)
После прочтенного я отсоединил провод от клемы PRG и посчитал что этого достаточно хотя возможно и нет.
Отключаете питание, отсоединяете PRG, включаете питание, нажимаете 8, вводите новый четырехзначный код, нажимаете #.
Можете перед этим сбросить установки на заводские - нажмите 5,1,#.
Заодно лучше изменить пароль входа в сервисные установки, чтобы ключи кто попало не записывал - 9, новый четырехзначный пароль, #.
Отключаете питание, подсоединяете PRG, включаете.