Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Этажные домофоны _ БК-2А и 2 адио вызывные

Posted by: ramen Jan 4 2013, 21:16

Подскажите причину, почему стала отваливаться одна из вызывных панелей от этого блока, питание подходит через БПД 18 12-3-1 и идет так же на эл.маг. замок. если сбросить питание и включить, то на мало время заработают обе вызывные, чуть спустя одна вызывная выдает ошибку (сигнал ошибки звуковой) и не звонит.
Проводка 100% норм, вызывные рабочие обе (проверялось сменой контактов в БК-2А, становится не рабочим именно нижний контакт LN+

Posted by: TS128 Jan 5 2013, 16:35

Какие блоки вызова? Модель?

С индивидуальными блоками вызова на обоих каналах БК-2А вообще изначально чаще всего не работает. Требуется незначительная доработка БК-2А - подпаивание одного конденсатора например.

Posted by: ramen Jan 5 2013, 21:44

Обычная Визитовская БВД-403A
Куда и какой конденсатор?
Просто пол года отработало же...

Posted by: TS128 Jan 5 2013, 21:49

Цитата(ramen @ Jan 6 2013, 01:44) *

Обычная Визитовская БВД-403A
Куда и какой конденсатор?
Просто пол года отработало же...


Работало каким-то чудом.

Конденсатор можно попробовать 47 мкФ параллельно входу оптрона IC2. При подключении соблюдайте полярность - 1 ножка оптрона это плюс.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)