БВД-N100VP+БВД-402vp+vizit-m440c+БКМ-440М как правильно соеденить? |
БВД-N100VP+БВД-402vp+vizit-m440c+БКМ-440М как правильно соеденить? |
| Valeshik |
May 25 2015, 19:55
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 25-May 15 Member No.: 48 776 |
Добрый день! Помогите решить проблемму. Есть офисное помещение в жилом доме, к монитору Vizit-M402 было подключено БВД-N100VP - вход в парадную и вход с лестничной площадки БВД-402vp по стандартной схеме. Монитор приказал долго жить, на замену купили M440С+БКМ-440М. Теперь если подключить провода к монитору M440M то работает все кроме входа с лестничной площадки (БВД-402vp), это понятно. Если соеденяем через БКМ-440М то не работает все. Пробовал и так и так, не получается. К блоку коммутации доступа нет и какой стоит не знаю. Все что имею это пучек из 12-и проводов подключеных ранее к монитору Vizit-M402. Помогите, пожалуйста, со схемой подключения. Заранее спасибо!
|
Valeshik БВД-N100VP+БВД-402vp+vizit-m440c+БКМ-440М как правильно соеденить? May 25 2015, 19:55
petr5555
Добрый день! Помогите решить проблемму. Есть ... May 25 2015, 21:56
Valeshik В том то и дело, все провода пометил. Перемычка в ... May 25 2015, 22:15
L0Ki
Перемычка в положении HS/MON.
Переставьте в EQUI... May 26 2015, 00:03
Valeshik Перемычку переставлял, результат тот же. May 26 2015, 09:49
alex_t2 А что происходит при звонке на блоке вызова?
Набра... May 26 2015, 10:03
Valeshik При наборе на блоке вызова идет звонок, но монитор... May 26 2015, 10:09
petr5555
При наборе на блоке вызова идет звонок, но монито... May 26 2015, 10:44
Valeshik На мониторе есть. Буду пробовать. Спасибо за откли... May 26 2015, 11:38
alex_t2 Практически уверен, что проблема в неправильном по... May 26 2015, 12:06
Valeshik Спасибо! Буду пробовать. По результату отпишус... May 27 2015, 10:59
Valeshik Всем привет! Разобрался. Неисправным оказался ... Jun 22 2015, 22:09![]() ![]() |