2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены, зависание клавиатуры |
2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены, зависание клавиатуры |
| элкрипт |
Jul 7 2014, 16:40
Post
#1
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 |
последние 3 мес столкнулся с такой проблемой.
общежитие,2 подьезда,200 кв,2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены. периодическое зависание клавиатуры на БВД-не нажимается некоторые кнопки,не работает кнопка сброса.вызов обычно идет после нажатия одной,первой кнопки.прервать его нельзя кнопкой сброса-не реагирует. сначало решал заменой БВД,сейчас просто протираю фототранзисторы и блок вызова начинает работать снова. внутри имеется металлическая пыль,но не всегда. хотя замечал в это время и КЗ,и обратная полярность трубок. всегда или нет,не могу сказать,как то не связывал работу БВД с неисправностью линии. вопрос 1-кто нибудь сталкивался,как решается? 2-зависит ли зависание клавиатуры БВД от неисправность линии LN,SEL,D,Е напряжение питания БВД-18В. спасибо. |
элкрипт 2 БВД-200М,2 БК-100,паралельно соединены Jul 7 2014, 16:40
Dmfn_Create Между дверьми напряжение не наблюдается?
Кроме то... Jul 7 2014, 21:34
элкрипт
Между дверьми напряжение не наблюдается?
Кроме т... Jul 7 2014, 21:44
esto Я последнее время сталкиваюсь с такой неисправност... Jul 25 2014, 18:12
petr5555
Я последнее время сталкиваюсь с такой неисправнос... Jul 25 2014, 22:09
stiker Зависание клавиатуры всегда лечил протиранием фото... Aug 23 2014, 09:13![]() ![]() |