1. на примере схемы (инструкция) к РТ1*2 дополнительно подключается "стаб.источник питания" - он идет отдельно или в комплекте как два\одно устройство?
2. Может глупый вопрос (не видел что из себя представляет РТ1*2) - если я правильно понял данный "стаб.источник питания" стабилизирует напряжени поданное от Блока коммутации и не нуждается в дополнительном источнике питания.???? 3.Абонент(Юрлицо) проживает на 7этаже( (5 парадная) установлено УКП12. Под 3 парадной им приобретено подвавльное помещение для офиса. Задача: продублировать эту квартиру и в офисе устройством УКП12. 4.Бк100 установлена на 1м этаже 5-ой парадной - РТ1*2 ставить на 7-м этаже, кабель к офису спускать на первый потом по фасаду (через подвал никак) к 3-ей парадной и в офис.???? (метров 70 минимум получается от распредилительной коробки 7-го этажа до офиса) Какое максимально растояние от РТ1*2 до УКП возможно?? Возможно ли подключить РТ1*2 на 1 этаже 5-ой парадной возле Бк -100. (метров 50 минимум получается от распредилительной коробки 1-го этажа до офиса) Написал в общем, если что то не понятно информацию уточним |
Dru Задача Включить две УКП 12 через РТ1*2 на одну квартиру Jan 11 2011, 18:40
TS128 1. Блок (или источник) питания в комплекте не пост... Jan 11 2011, 19:18
Dru
1. Блок (или источник) питания в комплекте не пос... Jan 12 2011, 19:34
TS128 БПД-18/12-3-1 не был рекомендован, просто если сра... Jan 13 2011, 17:44
Dru Подскажите данный кабель подходиТ?не хотелось бы п... Jan 21 2011, 10:20
TS128 Вы удиляете слишком много внимния выбору кабеля. Д... Jan 22 2011, 14:30![]() ![]() |