здравствуйте. стоит такая задача:
калитка с электромех. замком,на нее ставим БВД-406, монитор М430 находится примерно в 35 метрах от блока вызова (приблизительная длина проводки). вопрос в следующем: какую проводку тянуть (питание, аудио/видео сигнал) при такой удаленности бвд от монитора,и где лучше разместить БП: на том конце, где будет монитор, или же поближе к замку (есть возможность расположить БП в подсобном помещении в 4 метрах от калитки) есть ли смысл ставить 2 БП на обоих концах системы, т.к. боюсь просадок напряжения (в теории), а практического опыта в таких случаях не имел. заранее спасибо за помощь |
gaigin вопрос по монтажу Oct 19 2010, 15:34
TS128 ничего страшного не вижу в расстоянии 35м - это мо... Oct 19 2010, 19:32
Dmfn_Create Электромеханический замок не требует постоянного н... Oct 19 2010, 19:41
gaigin а что если место коаксиала взять витую пару? помех... Oct 20 2010, 12:39
Dmfn_Create
а что если место коаксиала взять витую пару? поме... Oct 20 2010, 14:15
petr5555 Насчёт блока питания, нужен блок именно для электр... Oct 20 2010, 19:33
gaigin
С чего вы взяли, что с витой парой помехозащищенн... Oct 21 2010, 09:08
Dmfn_Create
каждую линию вы подключали на один проводник,или ... Oct 21 2010, 15:05
TS128 БПД-18/12-3-1 никакого импульса не даёт. Его особе... Oct 21 2010, 17:18![]() ![]() |