Господа специалисты, подскажите правильность подключения двух вызывных панелей и одной трубки commax. Объясню ситуацию - система досталась по наследству и никакой документации нет. Одна проблема - вызывающего очень плохо слышно в трубке, причем одинаковая картина у обеих панелей. Стал смотреть - наружу идет всего два провода, т.е. вызывные панели подключены либо последовательно, либо параллельно друг другу, но не каждая по отдельности. Информацию найти трудно, поэтому просьба ответить всего на два вопроса - как они должны подключаться правильно - параллельно или последовательно и важна ли полярность. Или может вторая панель вообще лишняя?
|
Poul Две вызывных панели и одна трубка Sep 27 2010, 00:12
TS128 Втроая панель вообще лишняя. В результате подобног... Sep 27 2010, 21:53
Poul Панель - что-то типа DR201, раньше много где такие... Sep 28 2010, 02:47
Dmfn_Create
Господа специалисты, подскажите правильность подк... Oct 5 2010, 21:57
Poul А вот по размеру бы что-нибудь похожее, в стенах-т... Oct 6 2010, 00:28
TS128 При небольших расстояниях (15-30м) можно для видие... Oct 6 2010, 06:14
Poul да там максимум пара метров, стена на лестничную к... Oct 6 2010, 19:22
Dmfn_Create
да там максимум пара метров, стена на лестничную ... Oct 7 2010, 21:06
Poul Они стояли изначально. Одна у лифта, вторая у квар... Feb 4 2011, 05:12
petr5555 Панели у Вас стоят параллельно и шунтируют друг др... Feb 4 2011, 19:47![]() ![]() |