Уважаемые друзья,
я очень сильно прошу у Вас помощи в следующем вопросе: На объекте установлено следующее оборудование: 1. Вызывная панель Vizit БВД-407RCB 2. Монитор домофона Vizit M456CM 3. Блок питания домофона Vizit БПД 18/12-1-1 4. Электромеханический замок ISEO 5113 / 5213 Монтаж произведен с использованием кабеля с жилами сечением 0.4 Использована схема подключения с сайта VIZIT. Но имеется следующая ситуация. - Вызов от БВД на монитор поступает. - Камера работает - картинка есть. - Аудиосвязь работает нормально. - Подсветки работают. - БВД переведен в режим работы с электромеханическим замком. - При нажатии кнопки открывания замка с монитора в БВД звучит - "Входите пожалуйста". - При прикладывании ключа - "Входите пожалуйста". Но замок не открывается. На замок приходит +12 вольт - проверено. При перемыкании LC и GND происходит открывание замка. Т.е. в БВД не комутирует на LC землю. Помогите пожалуйста - что это может быть? |