Добрый день, коллеги!

Установлено следующее оборудование:
- Видеодомофон VIZIT-M402MC (со встроенным БП)
- Этажный блок вызова БВД-403CPL
Первый канал видеодомофона подключен к подъезному блоку и камере (через РВС-4).
Второй - к этажному БВД-403CPL. Все подключено согласно схемам и работает как надо.

Стоит задача - забирать сигнал с этажной камеры (с БВД-403CPL) на видеорегистратор, пишущий постоянно.

Мне видится два варианта:
1. Ставим РВС-2. Запитываем его клемму Ec от внешнего источника питания 12В. Забираем с РВС-2 видео на регистратор и на M402MC. От домофона провод Ec отключаем.
2. Все то же самое, но используем источник питания, встроенный в видеодомофон. Клемму Ec на РВС-2 запитываем от клеммы 15Vout домофона. Клемма Ec на домофоне отключается.

Вопросы:
1. Будут работать-ли эти варианты?
2. Какой блок питания подойдет для варианта №1 - любой 12В стабилизированный? Сколько ампер будет достаточно?
3. Будет ли работать вариант №2. Там напряжение 15В. Не поплохеет-ли камере? Хватит-ли мощности встроенного источника в видеодомофоне на постоянно включенную камеру 403CPL с ИК.
4. Возможно ли будет просмотреть камеру на домофоне без вызова при повешенной трубке (по кнопке monitor)?
5. Какие могут быть особенности, например, по коммутации клемм GND от разных источников?