Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

2*МТ4ХХСМ+(2*)БКМ440+БВД-407RCB+(2*)Камера

, Как правильно подключить?
sergs
post Sep 23 2008, 14:54
Post #1


Unregistered









Есть данный комплект.
Надо раздать видео с БВД-407RCB и видеокамеры на 2 монитора МТ4ХХСМ.
Можно ли обойтись одним БКМ440 или надо ставить 2-й?
Если надо, то как коммутировать?
Надо ли ставить блок коммутации БК-ХХ и разветвитель видеосигнала РВС-ХХ?
Как добавить еще 1 камеру?
Если возможно-схему. Заранее благодарен.
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Sep 25 2008, 15:05
Post #2


Unregistered









Для начала скажу что MT расшифровывывается как терминал монитора, а полным монитором считается комплект из МТ-460 и БКМ-440, посему БКМ-440 нужны однозначно в количестве рамном количеству МТ-460. Кроме 460 других МТ пока не существует, с БКМ-ом работают пока только 2 монитора 430 и 460, с памятью только 460. Другие тониторы (401, 402) могут работать с БКМ-ом в пассивном режиме (т.е. не могут управлять БКМ-ом), в пассивном режиме БКМ обеспечивает не все свои функции.

БВД-407 + доп. видеокамера + ещё одна видеокамера итого будет 3 источника видеосигнала, с 3 видеокамерами могут работать только 430 мониторы в комплекте с БКМ. Дело в том, что сами 430 мониторы имеют вход для подключения дополнительной видеокамеры, иными словами они имеют 1 канал домофона и 2 канала видео, а при подключени их через БКМ, получается 2 канала домофона и 3 канала видео.

БВД-407 (т.е. домофон) в любом из ваших вариантов получается один, и вы хотите чтобы к одному абонентскому выходу одного домофона подключалось 2 абонентских устройства - 2 монитора, причём мониторы М-460. МТ-460 не способны работать без БКМ-а, а активный вход у БКМ-440 всего 1, только по этой причине БКМ-ов потребуется 2 штуки.

Третью камеру подключить по рационалоьной схеме подключить возможности нет. Нормальными способами это можно сделать только применив 430 мониторы либо потребуется вмешательство в схемы мониторв да и красиво сделать это затруднительно.

С одной видеокамерой и одной БВД-407 и 2 мониторами 460 схему я привожу:
Attached Image
Коментарии:
1. Обратите внимание что на нижнем БКМ входы условно заменены местами по отношению к реальному расположению.
2. Пермычка нижнего БКМ находится в положении HS/MON, а на верхнем БКМ наоборот в положении EQUIV.
3. Диоды при таком включении обязательны, и могут быть любыми, но желательно использовать Шоттки, например 1N5818 (1A 30V) или аналогичные. Диоды включаются анодами к выходам Ec, а катоды соеденяются вместе к проводу питания видеокамеры. Полоска на корпусе 1N5818 указывает на катод.
4. Видеовыход камеры желательно подключать к VI2 обоих БКМов не напрямую а через РВС, но это необязательно если мониторов всего 2 и расстояние небольшое. Питание для РВС можно взять от +E любого БКМ. На свободные клеммы БКМ (VO) необходимо подключить резистор (см. схемы из инструкций).
5. Всё должно работать штатно и нормально, за исключением случаев когда для обзора обсановки нижний по схеме монитор будет переключен на второй канал (с видеокамерой) - на верхнем по схеме мониторе на обоих каналах будит одна и таже картинка, но этого можно избежать включив VO от БВД аналогично видеовыходу камеры - паралельно либо через ещё один РВС.
6. При использовании 430 мониторов для третьей видеокамеры нужно аналогично поставить ещё 2 диода катодами к проводу питания видеокамеры, а анодами к Ec2 выходам мониторов. Видеосигнал третьей видеокамеры нужно подключать либо паралельно, но лучше через ещё один РВС.

Я там допустил ошибку в схеме, диоды вклюсаются только в линии Ec, в +E нигде не включаются! см. исправленную схему!

This post has been edited by TS128: Sep 25 2008, 20:49
Go to the top of the page
+Quote Post
sergs
post Sep 25 2008, 17:12
Post #3


Unregistered









Благодарю за развернутый ответ. Буду пробовать. biggrin.gif
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
sergs   2*МТ4ХХСМ+(2*)БКМ440+БВД-407RCB+(2*)Камера   Sep 23 2008, 14:54
TS128   Для начала скажу что MT расшифровывывается как тер...   Sep 25 2008, 15:05
sergs   Благодарю за развернутый ответ. Буду пробовать. :D   Sep 25 2008, 17:12
Roman70   Здравствуйте все! У меня что-то подобное,но не...   Dec 2 2009, 18:44
TS128   Ничего не вижу интересного... вполне адекватный и ...   Dec 3 2009, 02:09
Roman70   Меня увидели - уже 50% процентов успеха. Действите...   Dec 3 2009, 18:20
XJX   В Петербурге в Скайросе разработана и продаётся пл...   Dec 3 2009, 16:24
TS128   И для этого (2 мониторв) нет никаких проблем всё э...   Dec 4 2009, 10:46
Roman70   TS128 спасибо за консультацию, буду пробовать, о ...   Dec 5 2009, 19:51
Roman70   TS128 спасибо за консультацию, буду пробовать, о...   Feb 25 2010, 17:44
TS128   Вообще НИКАКИХ ПЕРЕМЫЧЕК быть не должно между GND ...   Feb 26 2010, 03:24
Roman70   Вообще НИКАКИХ ПЕРЕМЫЧЕК быть не должно между GND ...   Mar 2 2010, 19:53
TS128   Все инструкции можно скачать с этого сайта. Не виж...   Mar 4 2010, 06:28
evggen   Подключились по схеме, данной выше. Возникла следу...   Sep 24 2010, 10:40
TS128   А диоды показанные на схеме - установлены? Диоды,...   Sep 24 2010, 22:40


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 