Я хотелбы получить от вас заключение об энергопотребляемости домофонов многоквартирных серий 100 и 300
обясню почему я работаю в организации по установке и обслуживанию домофонов в данный момент в одном из районов обслуживания ЖКХ требует справку о том какое количество электроэнергии потребляет домофон прошу помочь в этом вопросе Зарание спасибо. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jul 19 2008, 00:24
Post
#2
|
|
Unregistered |
В паспорте на БУД-301М - классический для 300 серии написано - потребляемая мощность без внешних устройств не более 4VA, на новых БВД 300 серии сейчас пишут максимальную потребляемую мощность 2W, в паспорте на замок Vizit ML указана потребляемая можность 7,2W. В паспорте БВД серии 100 (N, SM) указан максимальный ток 0,4А - это значит 18V * 0,4A = 7,2BA. А дальше скадывайте и считайте! БК и трубки можете не считать т.к. у БК строго говоря вообще нет линии питания (Ек - это не только питание но и информация), а трубки тем более. Реально БК и трубки это несколько десятков миллиампер которые никакой роли не играют. По правилам пересчёт BA в W отсуществляется умножением на коэффициент косинус фи, который для таких устройств берётся 0,7-0,8... но грубо можите брать его равным еденицы. Считаем:
4 * 0,8 = 3,2 3,2 + 2 + 7,2 = 12,4 Получается 12,4W Модус-Н не указывает этого парамтра по той формальной причине, что сочитание блоков домофона может быть произвольное - различные замки и их отсутствие, различные БВД и т.д. |
Павел К администратору Jul 18 2008, 08:13
Михаил Черторижский
Модус-Н не указывает этого парамтра по той формал... Jul 21 2008, 14:19
Павел Всем спасибо очень помогли Jul 21 2008, 14:40