Новый БУД как то странно глючит. После вода #999 1 или 2, потом слышно 3 гудка и БУД входит в соответствующий режим установок... без какого либо пароля!
Кто с таким сталкивался, в чем может быть причина и как это лечиться? Спасибо. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jun 27 2008, 15:32
Post
#2
|
|
Unregistered |
А вы про перемычку "WORK/PRG" слышали?
Ровно как в БУД-301 есть переключатель под номером 1, также соответственно есть пермычка БУД-302, и БУД-301К. Установите пароль и поставте пермычку в положение WORK. И ещё... читайте инструкцию внимательно! Если вы в курсе про перемычку - проверте надёжно ли она установленна, возможно вы промахнулись или просто нет контакта... но это бывает очень редко там позалоченые контакты, микротоки... более вероятно что перемычка установленна мимо... |