УКП 12, Громкость вызова |
УКП 12, Громкость вызова |
| truba |
Jun 2 2008, 10:22
Post
#1
|
|
Unregistered |
Я просмотрел форум, но ответа не нашел.
Проблема в следущем. Установили многоквартирный домофон 300 с вызывной панелью УКП-12. Квартира однокомнатная, есть маленкий ребенок. При вызове по громкой связи сигнал настолько громкий, что будит ребенка, а на тихой его практически не слышно. Врач жалуется, что когда приходит нас нет дома. Хотя жена всегда находится дома. Я открыл трубку и попытался без схемы увеличить громкость. Параллельно резистору R2 поставил резистор на 1Ком. Но громкость не сильно изменилась при тихом положении переключателя. Каким образом увеличить громкость при тихом положении переключателя? |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jun 2 2008, 19:47
Post
#2
|
|
Unregistered |
Да кто кто сказал что через динамик постоянно идёт ток?!
Просто в момент вызова домофон отслеживает состояние линии - это нужно чтобы выявить отсутствие вызываемой трубки, либо отследить момент поднятия тркбки, чтобы переключится в режим разговора. Если сопротивление цепи динамика будет отличатся от номинального, то вместо правельной работы может быть свист из вызывной панели, или сигнал ошибки - во время вызова вашей квартиры. З.Ы. Трубки координатных домофонов других производителей собраны по похожим схемам... У нас был лишь один случай когда сгорело 10 из примерно 30 трубок в одном подъезде - но судя по повреждениям - вплавленным в дифузор катушкам, очевидно ток по трубкам шёл не маленький, так что если не динамик то что-то просто пробилось бы... (вероятно это было замыкание фазы 220V (какая электроника против этого устоит?) на линию домофона... незнаю как там был сделан монтаж, но когда я тщательно осматривал линию ничево особо плохого кроме, разумеется, масштабных повреждений электроники не обнаружил. |
truba УКП 12 Jun 2 2008, 10:22
TS128 Если вы уже знаете, что резистор 2 кОм имеет обозн... Jun 2 2008, 12:22
truba Не понятно зачем сделали такую сложность?
Если на... Jun 2 2008, 13:00
TS128 А в чём сложность? Просто для того чтобы домофон ... Jun 2 2008, 13:41
truba Сложность в том, что доверять ответственную цепь 5... Jun 2 2008, 14:37
alex_t2 Ну вы разошлись... :)
Я бы поступил просто - R3 до... Jun 2 2008, 15:19
alex_t2 Под режимом "отключено" я подразумевал п... Jun 2 2008, 20:19
Бугор А что мешает, после снятия трубки, щёлкнуть перекл... Jul 26 2008, 00:21![]() ![]() |