Задача у меня следующая- на 4 подъездах стоят координатные элтисы. жильцы поставили калитку и хотят там панель вызывную,но снимать старые домофоны не хотят.Вобщем надо чтоб они работали в параллели. можно ли с коммутатора БК 100(квартир 50) врезаться в разводку на ТАП поверх элтисовских коммутаторов? Или как это сделать?
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Mar 16 2008, 21:13
Post
#2
|
|
Unregistered |
Вот схема, на сколько я понимаю идею с диодами:
Shema.pdf ( 18.06k )
Number of downloads: 398Поскольку у вас 50 квартир значит не более 20 в любом из подъездов и следовательно не более 3 различных десятков, значит можно обойтись установкой БК-30 по 1 в каждый подъезд и соеденить их паралельно 4 проводами. То, что получается максимом 120 кв, а домофон расчитан только на 100 не имеет значения, для системы важно только чтобы на одной паре проводов не оказолось 2 и более трубок. |